迅维网

查看: 3531|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教贴!关于示波器的

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-15 21:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问我一个“绿扬4365"100M示波器。说明书里边说可以测到500V dc ac. 我买的是二手的。没探头。在淘宝上买了一个1.  10x的。参数说。耐压600V.

如果我打到50V每格的档。。然后。探头衰减10X.
被测东西(比如电源)已经是接了“隔离变压器”。那我可以用示波器。测热电的波形吗?

2#
发表于 2011-6-16 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“测热电的波形吗?”,是热电还是热地?
如果是热地,加了隔离变压器后就没问题了。
另外我还没见过直接能达到50V/div的示波器,以安泰信ADS1102CA为例,不加衰减最大10V/div,加上X10衰减后,最大100V/div。想达到500V/div,要用100:1探头。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-6-16 09:18:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是5V每格。最高。。打错了。。宇光真热心。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-7-9 23:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实不加隔离变压器也可以检测热底板的波形的,只是操作不当会引起漏保动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-7-10 04:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-7-10 08:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要做好示波器与地的绝缘,同时不要触摸示波器的金属部分,因为就算零线接地也要跳闸的。我以前就这样检测过电磁炉(热底板),那么大的隔离变压器要不少米啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-7-15 09:11:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得测热板、热地的设备,应该加一个1:1的隔离变压器,其实经常搞维修的应该自己绕一个1:1的变压器,本人就是用一个500w的小手动调压器改的,需用时接上,不用时甩掉

回复 支持 反对

使用道具 举报