开启辅助访问

QQ登录

只需一步,快速开始

注册 找回密码 切换到宽版 |

迅维网

查看: 356|回复: 6
[已解决]

技嘉GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1触发掉电,点不亮维修

[复制链接]
发表于 2018-2-11 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,阅读更多精彩内容

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 消失的印记 于 2018-2-11 14:59 编辑

过年了,闲着没事修下一些有问题的主板。
技嘉GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1
故障:触发马上掉电,掉电后不能触发,判断应该是短路保护了,拔掉CPU供电,触发也掉电,但是能再次触发,看来是CPU供电这片的问题了。
拆开供电管的散热座,测量发现TQ1短路,如图(这是修好后的图)
1.png
坏板子上拆了一对来换上,上电马上又烧了,看来还有别的问题啊,把TQ1拆掉,测量周边小元件,发下TQ1 G级到供电芯片TU1是开路的,看来问题就是这里了,测量发现2R2电阻不通了,板子上找了个换上,触发不掉电了。跑码到C1不过
2.png 麻蛋,问题还蛮多啊。卡内存不过,上诊断卡测量VDDSPD ,SDA,SL等电压都正常,技嘉主板BIOS容易坏,官网上下个刷上,主板点亮修复。 3.png 附上亮机BIOS GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1.rar (1.51 MB, 下载次数: 0)
发表于 2018-2-11 15:04 | 显示全部楼层
现在修台式机主板的利润低  我好久没修了

点评

是的,我们这边同行的30,外面的不定,一般是80-150,所以大多数外面的我都是直接叫换板子,一般160-200.然后换下来的板子再自己修好来下次换。  详情 回复 发表于 2018-2-11 15:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-11 15:18 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2018-2-11 15:04
现在修台式机主板的利润低  我好久没修了

是的,我们这边同行的30,外面的不定,一般是80-150,所以大多数外面的我都是直接叫换板子,一般160-200.然后换下来的板子再自己修好来下次换。

点评

这个办法好,直接客户来修利润还是可以的!  详情 回复 发表于 2018-2-11 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-11 15:40 | 显示全部楼层
对啊  只能这样   不然忙点真的懒的搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-11 16:42 | 显示全部楼层
我喜欢短路的板。一般60起.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-11 17:00 | 显示全部楼层
消失的印记 发表于 2018-2-11 15:18
是的,我们这边同行的30,外面的不定,一般是80-150,所以大多数外面的我都是直接叫换板子,一般160-200. ...

这个办法好,直接客户来修利润还是可以的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 02:14 | 显示全部楼层
我们这边电脑城  同行  内部价 50一个板
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长提醒 上一条 /1 下一条