迅维网

查看: 3404|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[已解决]求助Tiren UPS-1000A奇怪故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-21 22:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 孤心吉 于 2010-12-25 12:35 编辑

有一台Tiren UPS-1000A的UPS,已经用了几年了,最近电池坏了开不了机了,更换新电池后,发现用电池能输出226V交流电压,但负载很小才可以,负载一大就保护关机。
另外,给ups接通市电,居然在继电器的声音下,输出在一二秒内瞬降为0V。因为没搞过UPS也没有电路图,不得其解了。
说明一下,UPS主板上有一个大号的接地电阻出现过高温,因为板已经烧焦一片,看色环是棕、黄、黑、黑,这个色环肯定是变色过了。用数字表测量出来是80欧,此电阻正常与否也不得为知。


2#
发表于 2010-12-23 10:59:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
带不动负载,看看是不是,有一侧逆变管坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-12-24 14:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有你量一下电池空载和负载时的压差

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-12-25 12:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢楼上二位的回复。
经过元件的替换、测量、加焊、跳线等一系列工作,花了三天时间的摸索,终于排除了故障。
与UPS制造商工程师联系,那个大号电阻的阻值应该是30欧。
市电不能 输出问题是2n5551作为开关管的一个引脚的焊盘断裂很难看出来。在跳线时才发现,走了不少弯路。

评分

参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖

查看全部评分

回复 支持 反对