本帖最后由 孤心吉 于 2010-12-25 12:35 编辑
有一台Tiren UPS-1000A的UPS,已经用了几年了,最近电池坏了开不了机了,更换新电池后,发现用电池能输出226V交流电压,但负载很小才可以,负载一大就保护关机。
另外,给ups接通市电,居然在继电器的声音下,输出在一二秒内瞬降为0V。因为没搞过UPS也没有电路图,不得其解了。
说明一下,UPS主板上有一个大号的接地电阻出现过高温,因为板已经烧焦一片,看色环是棕、黄、黑、黑,这个色环肯定是变色过了。用数字表测量出来是80欧,此电阻正常与否也不得为知。
|
|