- 积分
- 674
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
|
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
TRIAX板就是纺织机上的送经和卷取电机驱动板,控制两个大功率的开关磁阻电机。
这块板是同行寄过来修理的,上面用白色标签纸写着故障是“运行禁止”,我没有见过有这样的错误~~!唯有上机试板以确定故障!谁知道装上这块板后出现的故障是SUMO无通讯,SUMO是主电机,SUMO由PB板控制驱动,与这块板没有关系!我还以为我安装过程中出了问题弄坏了板,所以把相关的MCB板,DDMP板,PB板都换了,结果还是同样故障!这样唯有换回原来的TRIAX板试试!结果真的OK了!真想不到这块TRIAX会引起不能与SUMO通讯,但事实就是这样~~!唯有慢慢思考问题所在!把板拿回Office晚上加班再搞~~!
晚上回厂后面对着板,培养一下感情~~!
想想问题所在!装上这块板就导致其它板之间通讯失效!唯一可能就是这块板干扰了整个通讯系统,这样唯有先从这块板的通讯接口开始入手!下图就是这块板的通讯接口控制部分!
有两个TL3695作为输出输入控制,静态测量没有发现这部分有任何值得怀疑的地方!转向电压测量,先测量接收的TL3695第6和7脚(输出端)电压是2.7和2.3,相对平衡!
再量量输出的TL3695第6和7脚,结果发现电压是0.5和4.3,大大偏离了正常范围!
以为就是这个TL3695损坏,拆下才想起量量输入端!结果发现输入端输入电压也是偏离了正常值,正常应该是0.4V左右!
唯有再跑线路,来到了一个XC9572,XC9572是一个大规模可编程行逻辑门集成,分析它的工作原理知道输出高有可能是某检测点电压升高所致,所以先未确定是它损坏!
再慢慢分析它的各个通讯接入点,测量后的结果是每个通讯接口的输入端都不同程度的升高!唯有慢慢追踪根源,来到了第6号光纤接口连接的第37脚!发现由正常的0.4V升高到4.9V!
检查这个ToshLink的工作条件都齐备,判断是这个光纤头不良!换掉(这时发现这个光纤头已经被换过,焊点都是新的)~~!换后Pass~~,数据接口电压恢复正常值!
事情还没有这么快结束~~!
夜了,本以为就这样OK了收工改天试板,结果今天试板发觉不能接收控制信息!又要拆下检查,重点检查7号光纤接头,发现输出端电压也偏离了正常值,立刻换掉后恢复正常!这时又以为总该正常了吧,又进车间试板,结果这次又来新问题了,卷取电机同步失败~~!死得了~~!
唯有再拆下检查~~!
检查过程不说了,反正就是郁闷~~!
看图吧!
一个702MOS被人撬起了D极!可恶啊~~!焊好后再试板,这次总算一切正常了!
按照分析,其实这块板的最初故障只是7号光纤头性能下降所致,但不知到那个家伙修不好就偷东西搞破坏!严重BS! |
评分
-
查看全部评分
|