山特ups  Twin guard500无法开机如何检修。

点评

你这样提问,要是字字吐出来,肯怕说12个小时也说不完。  发表于 2010-12-31 10:16
2#
发表于 2010-12-26 21:10:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池没电了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-12-26 21:11:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查电瓶电压低否。。。常见

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-12-27 09:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
继电器坏了、电瓶没电了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-12-27 16:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
后备式UPS,开机条件是电池要有电压,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-12-28 15:30:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
往往是连接电瓶的那一对功率管 挂了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-12-31 10:02:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
往往是连接电瓶的那一对功率管 挂了 ,再看看直流保险坏了没有


回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-12-31 10:02:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
往往是连接电瓶的那一对功率管 挂了 ,再看看直流保险坏了没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-12-31 10:46:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电池没问题,两颗功率管也没问题,保险也没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-12-31 11:20:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
继电器型号OEG OMI-SS-212L 线圈无问题,中间两对脚是常闭,后面一对是常开。