开启辅助访问

QQ登录

只需一步,快速开始

注册 找回密码 切换到宽版 |

迅维网

查看: 4391|回复: 117
[维修经验]

联想Z485进系统掉电之艰难维修

    [复制链接]
发表于 2019-6-20 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 春雨 于 2019-6-20 15:03 编辑

联想Z485进系统掉电之艰难维修
机型:联想Z485
板号:广达代工DALZ2CMB8E0
故障现象:快要进桌面时掉电,可再次触发。
检测维修过程:
首先进行通病排除,刷BIOS无果,检查代换主待机滤波电容,CPU供电,代换CPU ,显卡虚焊检查,三板斧干完收工,故障依旧。
看来得老老实实的修时序,比较电压了,上示波器,
第一步:设定SLP_S3#为参考点,对比VIN,以判断是否为保护隔离故障引起,经对比发现,SLP_S3#先掉,证明VIN良好。
第二步:SLP_S3#对比各HWPG,还是SLP_S3#先掉,证明各大电压正常。
第三步:SLP_S3#对比SYS_SHDN#S5_ON都是SLP_S3#先掉,证明不是温度保护和S5_ON的问题。
第四步:SLP_S3#对比RSMRST#,这里有状况,发现这两个信号同时掉
01.JPG

RSMRST#这个是触发前后的分水岭信号很重要,以此来区分开机后的故障还是待机电路故障,但是这两个信号同时掉还是有点麻烦,需要仔细分析电路,发现AMD的电路有点不一样,
02.png
RSMRST#这个信号桥的和RSMRST#_EC经过R164联通,Q21未上料,为了判断桥和EC哪边的RSMRST#先掉,断开R164分别对比就可以了,实际上R164没有找到,就挑开EC的33脚,直接飞线在EC的33脚上面,然后再用SLP_S3#RSMRST#_EC对比,这时发现是RSMRST#_EC先掉的。
03.JPG

上面波形是SLP_S3#下面是RSMRST#_EC
现在就不怀疑SLP_S3#以后的信号了。(这里需要说明一下:AMD FCH桥这边RSMRST#由桥内部上拉3.3V,依然和SLP_S3#同时掉。)
现在就是RSMRST#_EC信号之前的问题了,整理思路,现在开始用RSMRST#_EC对比SYS_SHDN#S5_ON都是RSMRST#_EC先掉,查到这里有点茫然了,又去查AMD时序,没有什么新发现。这时留意到一个有趣的现象,刚触发起来两三秒风扇不转,然后风扇最高速度运转一直到掉电。可再次触发。是不是温控电路误报,(刚开机不可能哪里热的要保护呀?)导致风扇狂转保护了呢?!但是前面对比SYS_SHDN#信号,这个信号都没有掉,用万用表测SYS_SHDN#这个信号也没有掉。
这时看另一个温度有关的信号,TEMP_ALERT#这个是温控芯片给EC的温度报警信号,实测这个信号在刚开机是3.3V,风扇不转,两三秒掉为0V的同时风扇狂转到掉电。再次触发又是如此。

04.png

看来应该是温控引起的掉电问题,看图,这个信号是温控芯片U5 EMC21036脚提供的,经R62阻值0欧姆电阻连接到EC84脚。

05.png

断开R62电阻,EC那边的3.3会掉到2.7VU56脚这边的依然会和之前一样的,先出3.3V。两三秒掉到0V,风扇立马狂转,尽管EC的这边保持有2.7左右的电压,但是还掉电。
这时又没了头绪,试着去掉Q10也是一样掉电,之前示波器对比也证明与SYS_SHDN#无关。没有头绪的时候是个法子都想试试呗!可惜没有奇迹出现。
反正这次不管怎样就吃定温控电路了,大方向定了就继续查!就查你U5,拆掉U5,代换U5还是不行,仔细分析这个电路挂在总线上,是不是温控总线信号问题,或者它检测哪里温度不正常通知EC关闭RSMRST#。而并不是TEMP_ALERT#这个信号低电平导致EC关闭RSMRST#。实践证明断开TEMP_ALERT#这个信号一样会关机,说明与他无关,但这个信号又是此次故障的关键测试点,因为他的变化状态与故障没有直接关系有间接关系,至少通过它的这个高低变化和风扇的反应看出温控不正常,温控应该是靠总线信号MB_CLK1MB_DATA1EC沟通的。

06

06

而是Q14Q11上总线的波形正常,试着去掉这两个管子,不让总线沟通,还是不行。说明EC一定要收到正常的温控温控信号才不会关机,那就只有继续查温控了。。。
进一步的分析发现,温控也就检测了两个大部件的温度,U5的第1,2脚接的CPU 的温度传感器件,第15,16接的是显卡的温度传感器件,实测这几个脚为在工作时有0.2-0.8V左右的跳变电压,也不知是否正常?!

[align=l ...        
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,请支付0.5元给本帖作者。写帖不易,请多支持。立即支付

评分

参与人数 63下载分 +209 金币 +183 收起 理由
无双鸟 + 5 + 1
20090101 + 5 + 5 精品文章
黑翼天使 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
always668 + 5 + 5 精品文章
点烟菗寂寞 + 2 精品文章
FYY + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
庄武亮 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
深爱及海 + 5 + 5 精品文章
精诚计算机 + 5 精品文章

查看全部评分

本文由 春雨 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-21 07:02:04 | 显示全部楼层
R164你肯定找不到,因为是直连的,标明了short

点评

那至少有连接在一起的焊盘  详情 回复 发表于 2019-6-30 21:17
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:33:41 | 显示全部楼层
牛B啊,这得死多少脑细胞啊,我现在修机器基本经验加三板斧,搞不定喊换板,很少仔细研究电路了

评分

参与人数 1下载分 +5 金币 +5 收起 理由
默默的帅着 + 5 + 5 精品文章

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 15:05:38 | 显示全部楼层
学习了,楼主很棒

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 15:12:28 | 显示全部楼层
真心是太神修机。厉害了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 15:33:50 | 显示全部楼层
老司机 技术好 也很有耐心

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 15:34:16 | 显示全部楼层
楼主是真滴厉害啊!我曾经秀一个G480也是温度信号保护关机,查了1周放弃了,没弄好@!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 15:47:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 无尽的路 于 2019-6-20 15:50 编辑

后面是精华,至于前面各种用示波器打波,都是走弯路。不过楼主的示波器用的挺6的。掉电,我一般看到风扇狂转(能正常显示的情况下),就会直接考虑温控相关。查不出原因,再转战其它。上次有一台DELL,也是这样,也是温控引起的。但没有楼主这么复杂,就是简单的温控热敏电阻出问题。
楼主这台,我虽然能找出是温控引起的。但我可能就修不好了。我顶多拆掉温控芯片。查查温控芯片的供电,以及总线阻值电压是否正常。不知道这两个信号也会引起。
楼主的钻研精神可佳。

点评

是的,这种故障,我第一反应也是应该查温控,楼主的确是走了很多弯路,不过对看帖的我而言,就是很好的经验了  详情 回复 发表于 2019-6-21 05:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:04:29 | 显示全部楼层
楼主的万用表相当牛逼啊,还可以测量某一时间内最低电压和最高电压。                                             

点评

示波器也可以测量这种变化的峰值  详情 回复 发表于 2019-6-30 21:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:11:50 | 显示全部楼层

老司机 技术好 也很有耐心

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:23:15 | 显示全部楼层
兄弟,我就服你这写文章的耐性,了不起

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 17:07:15 | 显示全部楼层
这个帖子应该加精,问题虽然简单,但是过程精彩

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 17:19:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层
大神

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 17:37:08 | 显示全部楼层
查了一圈找出问题,佩服                                

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 17:40:23 | 显示全部楼层
抓波高手                         11

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 17:45:54 | 显示全部楼层
楼主设备牛,技术也牛!感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 19:25:37 | 显示全部楼层
看这样的帖子技术才有提升,可惜现在这样的少了,要不就是要钱了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 20:48:20 | 显示全部楼层
这也太厉害了啊           高手           估计修了好久吧         

点评

这楼主我也觉得非常厉害, 高手, 光发帖,应该就不低于一个小时了  详情 回复 发表于 2019-6-21 05:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 00:07:22 | 显示全部楼层
这个帖子应该加精,问题虽然简单,但是过程精彩

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 05:56:41 | 显示全部楼层
无尽的路 发表于 2019-6-20 15:47
后面是精华,至于前面各种用示波器打波,都是走弯路。不过楼主的示波器用的挺6的。掉电,我一般看到风扇狂 ...

是的,这种故障,我第一反应也是应该查温控,楼主的确是走了很多弯路,不过对看帖的我而言,就是很好的经验了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 05:57:28 | 显示全部楼层
本人新手 发表于 2019-6-20 20:48
这也太厉害了啊           高手           估计修了好久吧

这楼主我也觉得非常厉害,   高手,   光发帖,应该就不低于一个小时了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
维修
报价
信号元
件查询
鑫智造


全文搜索

快速回复