迅维网

查看: 6313|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

山特Multipower1000 UPS不能转换

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-6 15:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
只能电池逆变输出,不能转换为市电供电,是不是没有检测到市电,主控芯片为sc516207,他的哪个引脚是市电转换检测脚,电压是多少,有没有他的电路图,谢了

2#
发表于 2009-10-6 15:35:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只能电池逆变输出,不能转换为市电供电,是不是没有检测到市电,主控芯片为sc516207,他的哪个引脚是市电转换检测脚,电压是多少,有没有他的电路图,谢了
炎飞 发表于 2009-10-6 15:07

图纸我没有,不能转换为市电供电,首先要确定市电是否到了,空开是否跳闸,热保护是否跳开或失效,市电分两路,一路到充电,一路经小电容小电阻去CPU识别,按照市电的进线跑跑看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-6 18:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 彩云科技

市电是有的,反正除了不能转换之外,其他的好像都没问题,市电进来他有两路检测的,一路到LM358然后比较后进CPU,一路经过整流后通过一些电阻进CPU
,那些元件测了一下没发现什么问题,现在就不知道到CPU引脚的电压是多少才是正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-1-15 08:42:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用灯泡试试有没有交流电输出.

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
5#
发表于 2021-9-9 22:48:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自
问一下三特MultiPower1000接12伏还是24伏、有很多年头了机器也没看到说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
微信扫码查看附近店铺
维修
报价
扫码查看手机版报价
信号元
件查询
点位图


芯片搜索

快速回复