迅维网

查看: 4477|回复: 8

HP M1005电源板维修

  [复制链接]
发表于 2019-7-9 12:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP M1005电源板更换STR-Z2062无效故障原因
HP M1005电源板更换STR-Z2062无效故障电源300V供电正常打印机无输出电压,最后测得芯片4脚无电压该脚应是芯片启动电压是直接维过R540-R546电阻(21K)降压供给,由于几个电阻串联只要有一开路电源芯片不工作,所以望同位测STR -Z2062 4脚
, QQ图片20190705185619.png




发表于 2019-7-21 12:26:28 | 显示全部楼层
好多新款板子 貌似没有z2062l了

点评

改款了没有2062芯片了  详情 回复 发表于 2019-8-10 20:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-10 20:40:32 | 显示全部楼层
z382522010 发表于 2019-7-21 12:26
好多新款板子 貌似没有z2062l了

改款了没有2062芯片了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 22:00:19 | 显示全部楼层
image.png 仅供参考  我没测试过

点评

电压高不亮的M1005 一般这个击穿吗?  详情 回复 发表于 2020-3-22 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-21 21:01:38 | 显示全部楼层
电源板还是好修,就是驱动板不好修,学习了

点评

支持一下,电源板相对好修一些,每一个维修人员的基本功.......  详情 回复 发表于 2019-12-22 09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-22 09:00:50 | 显示全部楼层
wtow 发表于 2019-12-21 21:01
电源板还是好修,就是驱动板不好修,学习了

支持一下,电源板相对好修一些,每一个维修人员的基本功.......

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-18 22:42:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层
楼主太厉害了呀,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 16:21:30 | 显示全部楼层
ck530 发表于 2019-12-18 22:00
仅供参考  我没测试过

电压高不亮的M1005 一般这个击穿吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 08:53:20 | 显示全部楼层
只修到过一个电源ic爆裂的。这款扫描器换得多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
维修
报价
信号元
件查询
点位图


全文搜索

快速回复