大交换机的电源板,轻微的吱吱响,有时电源灯全灭后马上又亮了,估计电源板有问题,拆开一看,400V大电容鼓了,后级12V输出接的3个25V电容也都鼓了。
换完所有电容后,上电,板子发出闷声的类似继电器吸合的一下声响,就是没有输出。
我换4个电容得罪谁了,板子换电容前是好的啊
原来的电容换回去,一样的现象。
查供电IC UC3842,最常见的芯片,7脚有稳定的电压14.5V,6脚输出为0V,8脚参考电压为1.4V,这个不对,应该是5V,把IC弄下来,用稳压电源给7脚接个15V,此时再量8脚,4.94,正常了。再仔细看看IC周围的元件,也没测出有坏的。后级也没有短路。
现在咋办?换个IC还是再查哪里? 431和光耦用换么?
|
|