本人在一酒店负责网络维护.网络测试一直用测线仪进行没有出现什么问题.今天碰到一个特例,用了3个小时才解决,方法奉献给大家.
服务中心打来电话,客房409上不了网,让检查网络.到了房间用测试仪测试一下,只有5不亮,其它显示正常,可接到笔记本上还是显示无连接.怀疑客人笔记本问题.把客人笔记本拿到别的房间测试.可以正常上网.这下蒙了.想了想.是不是交换机有问题了,重新启动交换机.还是没有解决.一时找不到头绪了.回到机房仔细想了想.还是从头开始测试吧:
1.用测线仪测试路由到交换机,正常!
2.用测线仪测试交换机到端口排.正常!
3.用测线仪测试客房墙壁的模块到笔记本这部分网线正常.
都是正常,真的很无奈了,两个小时就这样过去了!!真想从机房再拉一根网线过去.但这工程太大了吧!还得找问题.中午了,开饭的时间了,先吃饭再说.吃饭的时候大脑也没有闲着.突然想到了一个新的想法,这是我以前没有看到过的方法.工具就是万用表,在基地上混,怎么也得有这个设备吧.吃完饭就开工.
到客房把模块拿掉,把橙白和橙短接 绿白和绿短接 蓝白和蓝短接 棕白和棕短接.在机房在端口排上找到409的接口中,分别测试这四对线.终于发现了问题.橙白和橙阻值很大,但不是断路.别的三对线阻值一样都很小.说明橙白和橙不正常.两边分别变线.用蓝白和蓝短接替代了橙白和橙.解决了问题.
总结:网络测试仪测试不是完全准确的.万用表才是王道啊 |
|