奇怪!山特UPS C3KS 报警风扇故障不能复位,换风扇无效,不像是FAN板问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-31 18:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 x338822 于 2013-3-31 18:49 编辑

试换更换12V0.4A、0.3A、0.2A风扇均无效果,查+12V风扇供电电压正常,开机风扇全速,之后自动降速。逆变、PFC、电池充电功能都正常,就是一直报警!

风扇控制板参考这个图:

测量板上元件均正常,查7脚为FAN运行电流反馈脚,直接到主板某芯片脚。

查7脚对3脚电压:不接风扇1.862V,接不同风扇直到输出为0.082V,人为改变该脚电平0~5V,未有效果改善。
请高手指点。


2#
发表于 2013-3-31 20:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
报警,能正常用把它的喇叭拆掉不就不叫了....哈哈哈~~{:soso_e113:}

点评

同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正规处理这可不行呀!  发表于 2013-3-31 21:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-3-31 20:43:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池问题吧,我修过一就是电池问题,电池容量下降,换了电池就好了

点评

是的,在修复之前确实是电池问题,所有电池都没有电压;而且市电逆变、FPC、电池逆变的MOS功率管、IGBT管和驱动、次级肖特基二极管都烧毁开路。 当时表现出来跟这个现象一样,也是报警风扇故障,但不能逆变输出。  发表于 2013-3-31 21:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-3-31 21:19:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门

是的,在修复之前确实是电池问题,所有电池都没有电压;

而且市电逆变、FPC、电池逆变的MOS功率管、IGBT管和驱动、次级肖特基二极管都烧毁开路。

当时表现出来跟这个现象一样,也是报警风扇故障,但不能逆变输出。

换出来一大把坏件,电池已经全部换新。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-31 21:21:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在是已经修好了其他部分,就是风扇报警未能取消。


回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-4-4 21:47:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
实在没办法,抱到山特求助,答案是:无能为力!
反正能用,风扇换好的,拔掉喇叭,就可以正常使用了。报警灯亮就无需管了。

回复 支持 反对

使用道具 举报