迅维网

查看: 1605|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

图文详解桥架安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-17 21:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
桥架:跨接表识,弯曲度一致












▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;







▲ 跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。












螺栓的个数;压接位置





破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫





错误的压接,顺序不对





重要房间桥架的接地










重要房间桥架的接地





电井内桥架接地及表识





▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
▲ 注意转弯处支架的设置。
▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。







三通变径运用合理




















桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩










桥架提早做在上





漂亮的桥架支墩

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表