迅维网

标题: 山特ups2kva通电无反应 无电池 充电板不工作 请教 [打印本页]

作者: 成功源于勤奋    时间: 2015-7-9 18:53
标题: 山特ups2kva通电无反应 无电池 充电板不工作 请教
本帖最后由 成功源于勤奋 于 2015-7-9 21:10 编辑

接修一台ups
山特城堡系列的 2kva 。 仓库存放了一年多 ,打开机器检查发现整流桥GBU6M击穿,快恢复二极管RHRP3060击穿  6.3A保险烧黑。电源芯片UC3843  还有一芯片好像是脉宽调整芯片lm393 。 开关管k2611   。 损坏的元件全部换新 ,检测无短路点 开机无反应。有轻微哒哒声 电源没起镇  芯片已更换 芯片供电正常 UC38437脚8.3v 8脚无5v  实在没招了我加外接电源 7脚提高到9v8脚有5v 。加电试验 强制3843起震 吱吱声响瞬间整流桥坏掉 其它没损坏  到现在无招了 还望指教  谢谢!

IMG_20150709_204034.jpg
登录/注册后看高清大图

作者: 陈秋hong    时间: 2015-7-12 09:36
不加电,肯定还有短路的查查
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-12 18:51
整流桥会坏掉说明电流太大,查它的后级啊。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-12 19:06
整流桥坏掉不是小事儿!除非质量不佳还应有较严重的短路处所。
作者: 成功源于勤奋    时间: 2015-7-12 21:13
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:06
整流桥坏掉不是小事儿!除非质量不佳还应有较严重的短路处所。

除了开关变压器  没有短路的地方了  开关变压器坏的几率小吧?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-12 21:21
成功源于勤奋 发表于 2015-7-12 21:13
除了开关变压器  没有短路的地方了  开关变压器坏的几率小吧?

开关变压器坏的几率是小,既使有短路也不会立即烧损整流桥的。查其它元件吧。
作者: 成功源于勤奋    时间: 2015-7-13 11:34
现在电源哒哒响声音不大 启动不起来 负载给逆变电路供电  UC3843第4脚接的光耦1-2脚用2p插座接到控制板了  是否接上电池启动下才行?




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4