迅维网

标题: 一台达服务器电源,输出线太短,全部换掉后,现在转1分多钟会断电,望指教 [打印本页]

作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 08:33
标题: 一台达服务器电源,输出线太短,全部换掉后,现在转1分多钟会断电,望指教
如题一台达服务器电源,输出线很短,原装线分别是主板24p,cpu8p,2条,sata1条,大4p1条,想改成pc电源,现在已经全部改好,电源原装24p线插头上,3.3v,5v,12v,地线,分别并接的有一根细线,我直接了3.3v的细线,其他线我是直接焊接在pcb各输出上,因为24p线已经定做好,所以在去接这些线,不好看,这几根细线可能是反馈取样电路吧,不接的话12v只有11v,5v只有4v,所以我直接焊接在pcb上面了,不知道是不是这个原因造成电源运行1到2分钟断电的原因,还望大家指点一下
作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 08:38
12v 5v 偏低,需要检查
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 09:02
lipeter801 发表于 2015-5-15 08:38
12v 5v 偏低,需要检查

那几根细线我直接焊接在pcb上了,电压才正常,电源原装24p线,细线分别是接在插头上的,,不知道是不是这个原因才引起运行几分钟断电
作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 09:12
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:02
那几根细线我直接焊接在pcb上了,电压才正常,电源原装24p线,细线分别是接在插头上的,,不知道是不是这 ...

上图说明,请叙述清楚
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-15 09:25
还是上个图看看吧,都被你说晕了
tsj48.gif
登录/注册后看高清大图

作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 09:35
lipeter801 发表于 2015-5-15 09:12
上图说明,请叙述清楚

那几根细线分别是3.3v,5v,12v,地线,原来的插头,这些细线分别是并接在插头上的3.3v,5v,12v,地线,我现在是直接焊接在电源pcb各输出电压上了,这几根细线应该是反馈吧,不接上的话电源全部偏低
作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 09:39
本帖最后由 lipeter801 于 2015-5-15 09:54 编辑
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:35
那几根细线分别是3.3v,5v,12v,地线,原来的插头,这些细线分别是并接在插头上的3.3v,5v,12v,地线, ...
1.JPG
登录/注册后看高清大图


估计是电源取样的,减少电源输出线的压降
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 09:41
是电压偏低,几根细线接上输出电压就正常,原来的细线是接在插头上的,,现在线不够长,我焊接在电源pcb各对应输出上了,说的还不够清楚吗?,现在在上班,无法上图,上图片估计也看不清楚,再次确认,线我全部接的都是对的,现在我就是不知道是不是因为这几根细线没接在插头上造成运行几分钟断电,等下班我把这几根细线接在24p插头上试试
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 09:46
lipeter801 发表于 2015-5-15 09:39
估计是电源取样的,减少电源输出线的压降

我现在直接焊接在pcb各输出电压上,你觉得回是这个原因造成运行几分钟断电吗
作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 09:56
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:46
我现在直接焊接在pcb各输出电压上,你觉得回是这个原因造成运行几分钟断电吗

不行,必须焊在插头上
作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 10:03
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:46
我现在直接焊接在pcb各输出电压上,你觉得回是这个原因造成运行几分钟断电吗

可以参考这图,更明白些
11301BX2-2.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: lipeter801    时间: 2015-5-15 10:04
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 09:46
我现在直接焊接在pcb各输出电压上,你觉得回是这个原因造成运行几分钟断电吗

取样电阻尽量靠近负载
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 10:15
lipeter801 发表于 2015-5-15 10:04
取样电阻尽量靠近负载

好的,谢谢了,下班接上试试
作者: zxw7172    时间: 2015-5-15 10:26
lipeter801 发表于 2015-5-15 10:04
取样电阻尽量靠近负载

支持,取样线必须接负载端....
作者: 飘哥哥    时间: 2015-5-15 14:25
那几根线是补偿主线压降的,如果不要可以调节pcb上的可调电阻提高点,你是带负载后一分钟后断电吗?
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 20:03
飘哥哥 发表于 2015-5-15 14:25
那几根线是补偿主线压降的,如果不要可以调节pcb上的可调电阻提高点,你是带负载后一分钟后断电吗?

是的,带500w左右大功率水泥电阻,1分钟左右断电,现在我把那几根线接在插头上还是一样断电
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 20:10
lipeter801 发表于 2015-5-15 10:03
可以参考这图,更明白些

那几根线我接在插头上,过1分钟左右还是断电,难道是线改长了不能用,从来没遇到过啊,测试pg居然是0,奇怪了,没换线之前是220,,我接上负载测试仪pg灯是亮的,电压有5v,pg信号时间测不出,线我再次确认了没接错,按照原来的接的
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 20:46
忘记说了,这个电源是全新的
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-15 20:50
搞了2天没研究出来,真的奇怪,好头痛啊,

作者: 飘哥哥    时间: 2015-5-15 23:43
学习学习维修, 发表于 2015-5-15 20:03
是的,带500w左右大功率水泥电阻,1分钟左右断电,现在我把那几根线接在插头上还是一样断电

你是开壳试机吗,风扇接了没有?负载电阻多少欧姆?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-15 23:53
小心查一查,是不是你在焊接过程中不小心搞连锡了。
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-16 10:36
飘哥哥 发表于 2015-5-15 23:43
你是开壳试机吗,风扇接了没有?负载电阻多少欧姆?

风扇接了,装壳试的。现在我把那几根细线剪掉不接了,电压全部偏低,我调了下可调电阻,电压恢复正常了,但是现在好像负载不了700w,负载加到700w电源就吱吱响,12v分4路输出,我把显卡线分接了3路,还剩1路接24p,cpu,原装线也是这样接的,现在只要负载加到700w电源就运行大概10分钟,就停,电阻是大功率波纹电阻,12v的是2.8欧姆,负载仪是工厂里搞出来的,5v和3.3v都有负载,阻值不知道多少
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 10:42
楼主负载仪都有,真羡慕呀..............
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-16 10:54
负载加到700w,就吱吱响是怎么回事啊,也不能确定是哪里响,次级整流散热片很烫,可能是高温保护了吧,服务器用的电源,风扇噪音很大,8cm的,风扇不接的话不启动的,直接保护,还是3线的风扇,
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-5-16 11:10
本帖最后由 学习学习维修, 于 2015-5-16 11:25 编辑

在我电脑上玩半天没事,不过我的电脑才200w负载,这个电源是别人让我帮忙改,要带双显卡,2个显卡满载大概450w,加平台150w,不知道好不好用,打算让他试试
作者: btxwwww    时间: 2015-6-1 19:59
曾经看过文章介绍电源启动困难跟线径也有关系




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4