迅维网

标题: 山特UPS 500 型问题 [打印本页]

作者: fzandylau    时间: 2013-2-23 11:53
标题: 山特UPS 500 型问题
该UPS插上市电能正常使用,停电就听到UPS响两声(亮红灯)就没反映了,把市电插头取了,按UPS开关,响两声(亮红灯)又没反映了,测储电池有14V电压。请问是什么问题?
作者: 益斋    时间: 2013-2-23 18:48
关键是逆变时的电瓶电压是否正常?不正常换电瓶试试看。
作者: 天高云飞    时间: 2013-2-23 19:06
更换电池试试!大部份是电池老化所造成。
作者: 财迷    时间: 2013-2-23 21:16
本帖最后由 财迷 于 2013-2-23 21:23 编辑

电瓶检测电路的问题了,可能单片机没有检测到电瓶的电压,没有运作。