- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
|
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
因为没有图,特找一电源图参考,
拆开外壳,一眼就看见故障点。
AC端烧保险,这种情况一般是全桥和主开关管短路导致,经查,全桥全挂,开关管上下管也部击穿,虽然损失惨得,但是故障如此明了,省下了宝贵的时
间,废话不多,马上就换。
从其它电源上找来了一组桥,D304X,用13009替换,再大致检测了一下开关管的外围,没有短路现像好,准备上电。
一切准备就绪,接通电源,5VSB正常,本以为大攻告成,短接5VSB,~~!结果没有反应,
冷静思考下,此电源为TL494加PS113,驱动开关管的,那么首先怀疑是不是494没工作,于是测量了494的各脚电压,
待机:1脚0V 2脚2.49V,3脚0.06V 4脚4.1V 8脚2.19 11脚2.19 12脚13.8 13/14/15脚5V 16脚1V
短接绿线后:1脚0V 2脚2.49V,3脚0.06V 4脚0V 8脚1.5V 11脚1.5V 12脚13.8 13/14/15脚5V 16脚0.8V
494已经正常工作了,怎么会连风扇都不动一下呢?于是又测量了8脚和11脚控制的驱动三极管,945H,正常,难道驱动变压器有问题,测量后也正常,有3V供电。
于是思路又回到了开关管一侧,难道是刚才粗心了,于是又仔细测量了一遍,发现开关管基极上拉电阻开路,
上管和下管的上拉电阻都开路了,
图纸上为准确位置,2.7欧的电阻没有只能用两个3.3欧的替换了,2.7K的电阻也没有,只能用个2.2串个200欧的做了个2.4欧的替换,换完之后再测量了一遍,在确定没有问题了,准备上电测试。
怀着忐忑心情上电待机OK,短接,K,还是没反应,打心里祝福生产这电源的工厂~~~~~~~~。
虽然不爽,但是电源还得修,接下来怎么办呢?开关管基极那里还是没有电压,只能死马当活马医了,换TL494,由于手里没有,找了个7500B的,换上,
各脚参数和之前差不多,
不过故障照旧,无反应,
接下来是两个前级驱动管,也换了,还是一样,
驱动变压器也拆下来看了下量了下,没啥异常,看来这电源是王八吃称坨,铁了心跟我过意不去了,
算了,好汉不吃眼前亏,所以把这电源故障现像维修过程发上来,给各位好汉看看。
如果实在没折,哪天我就找个没人的地方把它砸了,以解我心头之恨。
|
|