- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-11
- 精华
|
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 ii584458 于 2012-8-24 15:10 编辑
手上一个杂牌电源,因找不到电路图,发现跟长城的这款差不多,只能借用这个图做解释,打开电源后发现C25已漏液,D22,R18(为在WD3 5V的位置,WD3 5V在板上不存在),R19,R61烧毁,因为电阻已烧断扫黑,根本无法看清色环,所以全部按上图的阻值更换,D22和C25也更换,再检查周围的零件,没有发现其它损坏,在保险处串上灯泡,通电,灯泡一闪即灭,以为有戏了,用表测紫线输出,有12.25V,吓了一跳,再测绿线电压4伏左右,正常,开始以为是R18大了,换成100欧的,上电测紫线升到13伏多,晕了,把R19换成200欧的,紫线测也是13.35伏,测D21的输出是33.3伏,还在TL494的承受范围内。排查了一下光敏和WD1 TL431,发现没异常,但电路板上的R20为4.8K,R22为5K,R21为1K,C33为0.1U,现在没思路了,不知道是我换上去的电阻不对,还是其它零件还有问题?另外请教一个问题,要是我硬改紫线电压为5伏,我该把R20或R22调到多少合适?请各位大哥帮忙指点一下小弟。另外说明一下,我只是半桶水,修电源只是爱好,不是靠这个过生活的,呵呵
后记:
刚刚把那NEC 2561光耦换成了817C,上电一测,紫线变成了4.87伏了,晕啊,光耦用数字万用表的二极管档测量跟好光耦对比,参数完全一致,要是不更换根本就没法判断是否它是罪魁祸首,看来有时万能表也是不能信的。现在短接绿黑线,电源启动,测量其它输出完全正常,到这一步这电源算是修复了,又学到了东西,在这里感谢各位大哥的热情指点,特别是 icsheet大哥和张老大,谢谢! |
|