迅维网

查看: 4387|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

变频器无塔供水控制原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-12 16:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
压力表是可变电阻输出而不是出点式,接在变频器频率控制端子,变频器功能怎么设置,它是怎么控制水泵运行停止的。请老师帮助一下。

2#
发表于 2011-10-19 12:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你说的压力表用可变电阻输出到变频器,可变电阻是无源元件,必须接往变频器0-10V端子上,是模拟量,当压力到一定程度时要求变频器停下来,变频器是控制不了的,只有当压力变送器输出一个开关量到变频器去,将变频器的启动信号断开,变频器即停。
假如你的变阻器已经外接了电源,会发出一个4-20mA信号到变频器,也是只能控制频率,但不能控制启动停止,要开关量停变频器的。
0-10V和4-20mA是标准,国际通用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-10-19 21:54:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
压力表内的电阻是375欧姆,接到变频器会让你的设备几分钟冒烟~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-10-19 22:03:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
变频恒压供水,最经济的办法是:通过风机水泵型变频器内置的PI控制实现恒压,具体设置视不同的机种。

你的远传压力表要接专门接压力表的数字调节器,然后用模拟量送变频器;

高级一点的就走通讯了,可以传几百米。

变频无塔恒压供水的控制方式已经多种多样了,有多泵轮换等等....单泵运转一般不会停泵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-10-20 08:35:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我原来的变频器坏了,新换一个三肯VM06,按原来接线不能正常运行,开机不停机。压力表三根线是一端接变频器+V(频率设定12V),另一端接公共地ACM1,中间抽头接VIF1(频率设定端子)。是按原接线端子接的,不知为什么不能正常运行,请个位师傅指导。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-10-20 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的变频器要设定VI=反馈通道,定义面板电位器=压力设定通道,启动PI控制方式,定义PI值。

好好看看说明书就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近