迅维网

查看: 4681|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

UPS没有市电输出?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-25 19:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天接手一个UPS充电都正常,  断电后有叫声, 就是没有220V输出电压?不能逆变.   拆开量电池电压正常,   不知从何入手了,  想请问下高手像这种现象一般哪里出问题较多?

2#
发表于 2009-10-26 14:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电池未充足电,是虚电,一带负载就掉压,带负载时测电压就知道路了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-26 17:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我用稳压电源代电池也是一样的呀! 我都已经确定不是电池问题。。  。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-3-21 01:31:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名

你的稳压电源是多大安数的?你断开电源的时候是否听到声音,我试过和你一样的故障,用稳压电源带不起,后来让电池充足电就OK了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-4-8 18:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
UPS电池出问题的情况很多呀,好多都是电池挂了,换又不划算。