迅维网

查看: 5193|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

联想LXB-L15E屡烧保险

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-19 16:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
屡烧保险,开关管,电源芯片9601也一起烧掉!

2#
发表于 2009-8-19 16:09:12 | 只看该作者 �
烧保险的现象应该是电流过大烧的.我个人建议楼主你最测量一下以下元件:桥整流,开关管,行管等之类的..........前天我修了一台CRT也是烧保险,后来测量桥整流管已被击穿.换了全OK啦.

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-8-19 16:19:58 | 只看该作者 �
桥堆测量过了没问题啊 !

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-8-19 20:23:14 | 只看该作者 �
大家有没有遇到类似的给点思路啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-8-19 23:00:14 | 只看该作者 �
是用一会烧还是通电就烧?
检查一下开关管的D和S之间的哪个小电容

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-8-19 23:01:06 | 只看该作者 �
查一下和场管相关回路的元件,桥堆值得关注一下,这种桥堆的耐压以及电流都比较小,会坏的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-8-20 08:10:52 | 只看该作者 �
通电一会就会烧开关管。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-8-20 10:00:36 | 只看该作者 �
你看一下是不是欠激励,还有尖峰吸收回路..........!

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
9#
发表于 2009-8-20 13:12:41 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-8-20 13:44:17 | 只看该作者 �
那个最大的电容,一般开机一会烧管和那个大电容关系最大

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2009-8-20 15:55:55 | 只看该作者 �
保护电路也要查一下.电源还是比其他地方好修点的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2009-8-20 15:57:59 | 只看该作者 �
后级输出短路比如三端整流二极管坏也会烧

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2009-8-20 17:13:53 | 只看该作者 �
很明显的过激励,为什么过激励还用说吗?佛祖说欠激励,为什么会欠激励?欠激励它怎么可能烧开关管呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2009-8-20 17:26:13 | 只看该作者 �
我觉得是大电容和取样电路的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2009-8-20 19:16:55 | 只看该作者 �

我说让它不烧了,它还是接着烧!现在不输出了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2009-8-20 20:45:19 | 只看该作者 �
是用一段时间才烧  还是上了电就烧??
第一种可能是当地电压太高  第二种是开关电源前级有严重短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-8-21 01:55:32 | 只看该作者 �
300v滤波,吸收电容,输出2极管,是的时候最好再保险位置传个60w灯泡,

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2009-8-21 10:27:27 | 只看该作者 �
看芯片到MOS管G级的电阻阻值!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2009-8-21 12:32:21 | 只看该作者 �
你工作室220V有没接地?前几天我也遇到个差不多的情况,在我这没问题,到了客户一插上就烧保险和整流桥的一臂,几次都一样。后来我把那根花线(黄绿相间)取了,把300V的地和次级的地断开(原来中间跨了一电容),把散热片和这2个地想连的地方也断开,也就是说把次级的地,300V的地,220V的地完全独立开,不论直流还是交流的连接。这次送回去几天了,还没出问题。你参考一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2009-8-21 15:27:17 | 只看该作者 �
我来教你修:
1:把储能变压器拆下,认真的把储能变压器的前级,也就是高压部分的材料统统的地毯式的测量,坏了就换。
2:后级测输出电压对地电阻有无短路。记住,储能变压器后级短路会引起电路保护,不会烧保险,场管和电源起振芯片。除非后级保护电路失控。
3:屡烧保险,开关管,电源芯片9601也一起烧掉。故障一般在储能变压器的前级或储能变压器的本身,把前级的坏材料换了,不装场管,测电源起振芯片瞬间的启动电压是否满足。再把储能变压器装回(注意把滤波电容放电),后级负载全部甩了,通电还烧,那就是储能变压器坏。
4:全部装回材料,整块电源板无输出,确认无错误,把后级的电源管理IC换了,有条件换原厂的或找个LM358换上试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
微信扫码查看附近店铺
维修
报价
扫码查看手机版报价
信号元
件查询
点位图


芯片搜索

快速回复