迅维网

查看: 1606|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请问一个很菜的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-28 20:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一个850A吹焊机,经常吹完后准备挂到支架时造成空气开关跳阀,但与吹焊机相连的带有5A保险丝的排插却从来没有烧过?吹焊机是不是要接外壳接地线?

2#
发表于 2010-5-29 11:25:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
在电源进线处串一个电流表,看是不是有大的电流变化,感觉不是这里的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-5-29 12:43:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会0线和地线接错了,
用表测量火线到850A外壳多少V

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-5-31 00:13:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我估计没有错的话你用的空气开关是漏电保护的,如果真的那样,证明你的吹焊机有轻微漏电,引起开关跳闸,仔细检查你的吹焊机那里漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报