今天修了1台机器的PLC ,实际并没有真正拆下PLC 维修硬件,而是利用PLC CPU 多余的IO 资源进行巧修,只需增加1条线即可

达到修复CPU  的目的,可最大限度的节约成本。

    机器故障:  机器在异常报警时,面板LED 指示灯亮,但灯塔红灯不亮。如图

手机拍的,有点模糊。



2#
发表于 2011-3-30 21:16:48 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
拆开机盖:先看报警灯插座,数字表实测,在机器异常报警时,Y104 红灯和P24V 无DC 24V 电压,所以报警灯不亮


Y104 直接接到端子排上,再接至PLC  OUT  Y104, 经测连线及插座均正常,说明PLC  CPU   FP10SH OUTPUT UNITE 故障,

无报警电平L输出



回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-3-30 21:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大的FLUKE12B不错,出卖吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-3-30 21:21:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
开下盖,PC 用自制编程线连PLC  .打开编程软件FPWIN
PLC 有密码保护


解密软件我还是有的:



回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-3-30 21:23:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北


再用FP WIN 读CPU 程式


回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-3-30 21:25:22 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北




回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-3-30 21:29:13 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
程式中,ALARM 灯有动作



找出PLC 程式内未用的IO 资源



回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-3-30 21:33:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
接下来便是修改程 式了,看图



*****接下来便是硬件改动了,只加1条线,见下图



回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-3-30 21:35:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
机器报警中,再测接口处有电压了,灯塔应该可以亮





点评

我放空炮了,超时不能加分了,SORRY  发表于 2011-6-11 13:53
不懂PLC,但能深入理解,灵活应用,该加分  发表于 2011-6-11 13:49

评分

参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宇光 + 10 精品呀,精品

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-3-30 21:39:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
报警灯红灯在机器异常时可以正常亮灯了,此故障已修复。希望给爱好PLC 的初学者带来一点启发,同时我也要感谢带我进入PLC 之门的台湾老人,我的恩师,。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2011-3-30 22:13:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主高手啊!我以前在学校也是学自动化的对PLC也有认识,现在改行做笔记本维修了,不过PLC自动控制还是我的爱好,希望以后能跟你多学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2011-3-30 22:33:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
经常换方片状的继电器损坏的PLC

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2011-3-31 07:09:22 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北

楼上上的朋友,FP10SH 的OUTPUT 里面人方片式的继电器吗?继电器至少应该是4个脚的吧,

我以前有拆过,里面都是标注  TR1,  TR2, 密密麻麻的  SOP  3个脚的东东,还有3个脚的继电器啊,看来我知道太少了,学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2011-3-31 07:13:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
深圳电源维修 发表于 2011-3-30 21:21
老大的FLUKE12B不错,出卖吗?

FLUK 12B 还有的卖吗,我也想买,真的很好用。 这个是公司的,不是我的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2011-3-31 09:03:39 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
回复 维修佬 的帖子

朋友,共同学习,共同进步。你可以给用短信息给我你的QQ极相关信息

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2011-3-31 09:45:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆过1台PLC,其实PLC还是比较简单的,主要还是输入,输出电路坏,输入主要是光耦PC817,输出有光耦,也有继电器的,主要看哪个点坏,查找对应电路就好了,程序的话,只要认识一些简单的符号,要读懂PLC程序还是比较简单的

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2011-3-31 09:53:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
本帖最后由 爱在吸烟前 于 2011-3-31 10:28 编辑

之前公司因为种种原因,和厂家闹翻了,机台被厂家给设了锁,在同一天,所有机台都不动了,查了电路没有问题,手动动作都没有问题,一些启动条件也都符合了,就是不能自动运行,后来读PLC程序,分析了一下,主要就是用到一条时钟数据读取指令TRD,再将读取到的数据与设定值进行比较,输出一个中间软继电器,通过这个中间软继电器来限制机台的自动运行

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2011-3-31 10:17:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
本帖最后由 爱在吸烟前 于 2011-3-31 10:26 编辑

时钟数据读取[TRD],读取之后寄存在D500(年),D501(月),D502(日),D503,D504,D505,D506

这里只用到年月日D500,D501,D502

年>=11,月>=3,日>=1,输出M600,意思11年3月1日开始锁定


当输出M600时,M600的常闭触点断开,无法启动S130,S150
不过我觉得厂家在做这个的时候,还不够绝,PLC没有设置密码

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2011-3-31 10:24:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
本帖最后由 爱在吸烟前 于 2011-3-31 10:25 编辑

之前也刷过PLC的固件,因为PLC被设置了密码,读也读不出来,写也写不进去,只好跟PLC厂家要了个刷机软件和固件,第一次刷,也不懂要注意什么,直接连上就给刷了,刷出来发现有几个点一直ON,编程置ON还是ON,置OFF也还是ON,没办法再刷一遍,还是一样,最后把所有外围电路都给拆了,再刷就好了

评分

参与人数 1下载分 +6 收起 理由
宇光 + 6 内行帖

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2011-3-31 11:27:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
爱在吸烟前 发表于 2011-3-31 10:17
时钟数据读取[TRD],读取之后寄存在D500(年),D501(月),D502(日),D503,D504,D505,D506

这里只 ...

楼主用的PLC是三菱的?  厂家也太黑了,这样子来做拢断啊。