台达15kVA ups出现焦糊味维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-25 09:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.昨天上班,在办公室闻到焦糊味,凭直觉是电气烧焦的味道,很快找到是机房发出的味道。马上通知电工来查找故障源。最后确定是15kVA的台达ups产生的味道。立即与代理上取得联系,由工程师知道关闭ups,通过bypass(旁路供电)。
2.拆开机箱,发现一路滤波板上的线圈烧毁四个,其他四个也变形。待厂家发新的配件后才可维修。


2#
发表于 2014-4-25 11:03:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换这个就好了吗?烧成这样了··其它件有烧毁的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-4-25 11:06:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zfb031 发表于 2014-4-25 11:03
换这个就好了吗?烧成这样了··其它件有烧毁的吧

其他元器件没有问题,正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-4-25 11:15:58 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是线圈过热做成的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-25 11:18:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kafachan 发表于 2014-4-25 11:15
是线圈过热做成的吗?

是滤波线圈,估计可能是时间长,温度高,引起虚焊造成过热。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-25 11:21:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不知这一个线圈需要多少线,台达的东西应该是比较不错的,怎么会出现这种情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-25 11:28:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杨靖 发表于 2014-4-25 11:21
不知这一个线圈需要多少线,台达的东西应该是比较不错的,怎么会出现这种情况

维修加硬件2000多元

点评

太TMD的给力了,看来你的东西应该价值不菲吧!  详情 回复 发表于 2014-4-25 11:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-25 11:35:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我以前也修过一个思科电源,也是过热线圈整个短路了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-4-25 11:37:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
lipeter801 发表于 2014-4-25 11:28
维修加硬件2000多元

太TMD的给力了,看来你的东西应该价值不菲吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-4-25 11:54:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找漆包线用原磁芯绕 ,100元搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-4-28 14:08:27 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
石家庄老李 发表于 2014-4-25 11:54
找漆包线用原磁芯绕 ,100元搞定

估计磁芯也会有问题就没修,只好换新的了

点评

如果是小个头的磁芯也是有得卖的,当然手上存有旧电源更好,直接拆下绕好圈数就行(其实买几个旧电源也用不了50块),烧了线圈其它元件没事好像有点问题  发表于 2014-4-28 19:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-4-29 11:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漆包线老化短路 导致过热烧焦

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-4-29 18:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟负载也有一定的关系吧!有的的时候负载忽高忽底  也有可能搞这样,这在工控里比较多见:)

回复 支持 反对

使用道具 举报