370架构的主板,触摸一体的工控机。
NT4.0的系统,开机自动运行一工业软件,一到这个地方就死机了,也不是完全死住,有时放那地方1.2个小时才有点反应。
用测试硬盘,装的xp运行一切正常,工业软件用到的串口,USB口(这些以前经常坏)测试都没有问题。而且把原系统挂到一台普通台式机上也是运行正常。
重新做的盘(以前有备份)也是到那个地方死机。
求指点,谢谢!

2#
发表于 2011-2-21 01:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是硬件有过改变?周边设备有了改变?这个问题确实没有遇到过,如果是北桥不良装XP应该故障一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-2-21 09:39:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有改变啊,裸板测也是如此,就是郁闷啊,跑XP一点问题都没有,而且所有用到的串口、USB口都测试没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-3-5 09:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是那个软件的问题,有可能软件的某个子程序有问题, 还有一种可能,就是这个软件所支撑的硬件(专用的硬件)有问题,造成软件不停的查找硬件。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-3-10 21:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
或许是通信串口没有得到应答之类的,造成假死机。查下位机。