山特UPS-500电源只有逆变供电,没有交流电源供电,求解。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-13 12:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
刚接到朋友的。山特UPS-500电源只有逆变供电,没有交流电源供电。不管接不接220V电源,开机都是电池供电,输出正常,请问是什么问题。

2#
发表于 2010-10-13 13:23:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般有交流接触器 或继电器切换  可能是它坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-10-13 15:02:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
切换开关有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-10-13 15:31:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继电器,开机过程中没有动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-10-13 16:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有个小变压器(检测220V电压的)容易坏,你看看。电子报合定本上有该UPS的图纸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-10-13 16:23:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
交流保险管,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-10-14 11:37:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
市电检测电路有问题,仔细查一下。我曾遇到一例,是一个小电容击穿了,外观一点也看不出来,是聚苯乙烯电容的,耐压63V。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-10-14 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下继电器旁的IRF740,看有没有烧坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-10-16 02:19:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢大家的帮助,我看一下。现在此谢过了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-10-16 18:27:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查转换线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2010-10-16 20:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我试过TG-1000的UPS,不带负载开机时电源只有逆变供电,没有交流电源供电。不管接不接220V电源,开机都是电池供电,输出正常。如果一插上负载,都会转换为交流供电,且向电瓶充电。你带个小负载试试。当然型号不同,有可能不一样,仅供参考。