迅维网

标题: 闲的蛋痛,哥发一个有意思的服务器电源维修过程 [打印本页]

作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-15 17:25
标题: 闲的蛋痛,哥发一个有意思的服务器电源维修过程
      最近因工作需要,经常接触到亿泰兴的电源(联想服务器常用)。论坛上很少介绍服务器电源的维修,我谨以抛砖引玉。 其实服务器就是台式机电源的大哥,为了在有限的空间里加入更多检测,保护之类的功能,增加许多功能小板,比如我接手的EFAP-601就是这样的,有一个很长的侧板,上面主要是PS232S六通道过流过压保护IC以及过热保护,风扇驱动报警等。电源模式是UCC3818+UCC3845,PFC电路是在开机信号后才启动:380V  副电源:TOP243Y
      
IMG_20130712_152453_0.jpg
登录/注册后看高清大图

    转入正题,先说说故障现象。其实我对这样电源最头痛的是拆装电源小板很头痛,到我手上时该机侧板已被人拆下,而且复铜箔还断了几根,我复原后在5V,3.3V挂上负载开机发现风扇一转就停,再认真观察一下侧板,看到PC101,PC102两个光耦,其中一个是主输出电压稳压用,但是从12V这一路取样的 ,于是我就在12V这一路再挂上10欧负载发现竟然可以正常工作了(各路电压都很稳)以下是示意图
      
IMG_20130712_162650_0.jpg
登录/注册后看高清大图

     但到了第二天将要交给客户时一试机又保护了(因为开机光耦PC102没导通)。我想这可能就是本机的故障表现。怎么办?在我的脑海里一直回忆昨天的检修过程:380正常,副电源正常,主电源输出正常,大小电容都没鼓包。还是不知原因的保护,于是我决定强制开机:用焊锡短路PC101 3-4端,开机一切正常,再断开3-4,电源不论如何开机都一切OK,但第二天再开机又保护性关机,再强制开机又正常如故,这是习惯性地想到某个半导体元件可能老化了,于是哥是有点蛋痛了,上网认真看了一些器件资料,也不得其解,发一些图片
     
三组辅助电压.JPG
登录/注册后看高清大图

    侧板主要一部分,手机拍的不是太清楚
      
稳压及保护(侧板).JPG
登录/注册后看高清大图

    快下班了,等明天继续....

作者: edisong    时间: 2013-7-15 20:26
这个电源的故障较隐蔽,你再慢慢查查吧。
作者: 爱留香和庆    时间: 2013-7-15 22:14
我之前修过一西门子励磁板,电源电压正常,芯片电压正常,就是一初始化就报错F050,查看故障书,换料,都没弄好,最后发现一贴片电容有一点点开脚,换了就OK.
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-15 23:42
这种双层板搞起来蛋痛,有一次接到这样一个电源,我兄弟解了半天也没把主开关管解下来,最后还给客户了,再以后遇到这电源就不接了!{:soso_e113:}
作者: 天高云飞    时间: 2013-7-16 08:19
这类电源维修价值太大了,只不过要求技术过关,大部分为不能启动故障,其保护电路太复杂,令人望而生叹!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 10:14
这种双层板搞起来蛋痛,有一次接到这样一个电源,我兄弟解了半天也没把主开关管解下来,最后还给客户了,再以后遇到这电源就不接了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669093-1-1.html


是的我上面说过这种电源有独立小板,修起来很头痛,而且是双面板结构一不小心就拆报废了
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 10:21
这类电源维修价值太大了,只不过要求技术过关,大部分为不能启动故障,其保护电路太复杂,令人望而生叹!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669093-1-1.html

有些设备你即使修好了,没有配套主机你还不好验证,而这台电源还不错,跟普通ATX一样可以单独启动
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 10:58
    接着聊。
    有时候真的细节决定成败。
    我无意中发现了一丢丢线索:开机瞬间5V这一路电压从5.4慢慢下降到5.06V.其他各路电压都很和谐,我之前告诉大家开机后"电压一切OK",那是在几分钟后才去测的电压值。于是我立马对5V和3.3V稳压电路再进行深入剖析,画了如下磁饱和控制电路
     
IMG_20130712_162624_0.jpg
登录/注册后看高清大图
23端就是去侧板的端口,是接着一个贴片431及取样电阻(VR202 203)
因为这两路的稳压结构是基本一致的,通过万用表对比检测,感觉都一样的没问题(因为3.3V这一路可以肯定是好的),这时想到连个问题1)5.4V是怎么来的?2)5V这一路的过压保护只是多少?下面是PS232S的PDF部分
   
PS232S保护阀值.jpg
登录/注册后看高清大图



作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 11:00
快下班了,还有事做完在聊,谢谢各位顶贴!
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-16 12:05
已经修好了吗?赶紧连载.
作者: wendong    时间: 2013-7-16 12:32
你真的可以多闲几次了,多上传点维修经验……
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 14:19
你真的可以多闲几次了,多上传点维修经验……
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid7760419

如果这位帅哥愿意交流,哥还真有许多案例与你开掰{:soso_e129:}
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 15:04
   福州的天气真好,“苏力”好像打酱油经过,听着窗外悠扬的蝉鸣鸟语,哥开始工作了...
   各位不知看懂了上午给的提示?没错!5V支路的过压值是6.1,欠压值是3.5v,但我测得瞬时最高是5.4V,好像还不至于发生过压保护吧,所以说这个服务器电源的维修尿点就在这里。很多初学者都认为:电源强制启动后不是都没发生保护吗?现在元件的sheetdata也清楚告诉我们没超压,
   但维修经验和故障特征已让哥有些淡定了:还是5V支路超压保护了,都是半导体器件惹的祸!
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 15:18
  如何来证明我的判断,于是我就搬出好久没玩的“泰克'(以前为了玩DIY音响而准备的)
  注意,这个示波器是具备”单次扫描信号捕捉“功能的,也就是说只要满足触发扫描条件,就能瞬时捕捉定格所需要的信号,如果各位有这种宝贝的话,一定要善加利用
   第一张是修复后正常开机5V信号
     

作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 15:23
IMG_20130712_152633_0.jpg
登录/注册后看高清大图

作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-16 15:31
这张就是值得大家好好玩味的维修图片,注意开机瞬间的尖峰幅值是多少?离6.1只差一线了
   
IMG_20130712_153258_0.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: su36xxnn    时间: 2013-7-16 23:09
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-16 10:21
有些设备你即使修好了,没有配套主机你还不好验证,而这台电源还不错,跟普通ATX一样可以单独启动

非常支持你的看法,这类电源多是热插拔,修好后不在现场最多就是弄出输出,是否能正常稳定的工作真不好确定,跑来跑去很烦.
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-17 11:34
工作之余发几张窗外的风景,放松一下
      [attach]634693[/attach]

      [attach]634693[/attach][attach]634698[/attach]

      
1 003.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: 异少    时间: 2013-7-17 11:50
楼主真是强人啊
作者: pfvl2008    时间: 2013-7-17 12:31
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-16 15:04
福州的天气真好,“苏力”好像打酱油经过,听着窗外悠扬的蝉鸣鸟语,哥开始工作了...
   各位不知看懂了 ...

你都已经把保护断开直接短接光隅两脚了,保护即使有动作也看不到了呀,修这种电源强制开机其实就是去掉保护开机的意思。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-17 14:18
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-16 15:04 ) p* _$ w9 L* M9 m0 V& c
福州的天气真好,“苏力”好像打酱油经过,听着窗外悠扬的蝉鸣鸟语,哥开始工作了...
% w" s; r8 ^5 F8 g( O3 U; `, p   各位不知看懂了 ...4 y2 m  Q6 c- o: D0 s' ~) x7 q
你都已经把保护断开直接短接光隅两脚了,保护即使有动作也看不到了呀,修这种电源强制开机其实就是去掉保护开机的意思。

本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669093-2-1.html
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669093-2-1.html

no! no! 不是你说的这个意思。我还没最后总结这个案例,有了示波器的分析,才会有的放矢。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-17 14:37
   开始大揭秘
   事实已告诉我是5V开机瞬间过保护,回过头再重点考察5V磁饱和控制电路。
   第一个重点当然是标注Q8的那个贴片三极管,果不其然,我都佩服我自己如此的一针见血:拆下来侧都不见有什么不正常,直接给换了。这个管以前在台式机电源中也见过,也知道工作中还会比较热,但还真没见有损坏过,我想说这就是服务器电源在工作后负载变化较大的原因,造成Q8频繁动作造成的PN节疲劳的结果。上一张手机拍的位置图

   
故障位置图_看图王.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-17 14:53
    为了以嗜顶贴者,再发一张窗外美图。
    我是烙铁煮咖啡,专修服务器电源,下回再见!
   
     

作者: ggaking    时间: 2013-7-17 15:25
解说得很详细,过程和思路都很好。
这种电源最大的问题就是双层板不好拆,保护电路又多,一般都不喜欢干这种电源。
支持楼主,下次碰到类似的可以试试了。
作者: atuomy6    时间: 2013-7-21 08:48
楼主技术过关,设备齐全。强!
作者: lishoo    时间: 2013-7-21 10:39
加分鼓励!弱弱问声,哥你收徒弟吗?
作者: 情无天    时间: 2013-7-21 13:45
修过类似的电源,开关管击穿了,换掉后又击穿,由于拆开关管太费劲,最后还是推给客户,让他换新的了。楼主有什么拆上面小板或者开关管快捷的方法吗
作者: 印象陕西客服    时间: 2013-7-21 13:52
多多顶起咱们的技术贴哈
作者: ljw729672296    时间: 2013-7-21 14:08
哥们,有没有考虑过保护电路中的4148和一些稳压电路呢,我觉得很有可能是吗4148软击穿呢,稳压电路也可能参与保护了
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-7-21 14:56
楼主以后多发帖子啊
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-7-21 15:01
着一个帖子能赚多少金币?
作者: 在明天    时间: 2013-7-21 23:04
找到故障了就相当简单。。排除故障简直就是千难万难,楼主真是好雅致。。边拍边修。。心态良好。
作者: 略懂维修    时间: 2013-7-22 00:50
  如此复杂的电路竟然能分析如此透彻 可见楼主真是功底深厚 唯独的瑕疵在于这篇文章断断续续 加上本人电路基础差 看得很是吃力啊
作者: jhswangjian    时间: 2013-7-22 09:45
昨天我修过一台HP电脑电源,也有类似的小板,我用吸锡器轻松地拆了下来。幸运的是,找到一个5.1v的稳压管击穿。换了稳压管和几个电容就修好了。
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-7-22 12:18
修电源的 都是牛B
的人物 呀 费时费力不赚钱呀
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-7-22 14:41
我以为再没人看我的独角戏了{:soso_e140:}
感谢我的领导,感谢我的好友,还有许许多多关注本帖的盆友...
其实我是在为一个特殊的部门服务,修设备不用记成本,工具一应俱全,只要能修好一切都好说
只是所有的维修资料自己找,但这些工业设备社会上较难找,你们应该知道的...
我在这里讲的是例不是普通常见的,其实很多故障都很简单,我打算再开一贴跟大家交流,谢谢!

作者: yhdq    时间: 2013-7-22 15:33
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-22 14:41
我以为再没人看我的独角戏了
感谢我的领导,感谢我的好友,还有许许多多关注本帖的盆友...
...

高手,源自良好的心态;心态又决定高度。。。。
作者: zsmicky    时间: 2013-7-26 21:10
要有深厚的理论上才能个这类高端电源!!
作者: noregrets    时间: 2013-7-28 00:07
{:soso_e113:}支持楼主啊,把这些垄断的维修搞倒哈哈
作者: fulang168    时间: 2013-7-28 12:58
没搞过,学习了。。。。。
作者: 生命如水宁静    时间: 2013-8-17 12:54
谢谢楼主,全部看完了,只是一知半解,还得努力啊!
作者: raymondau    时间: 2013-8-17 13:04
一种是开关管附近短路了,一种是保护了,重点检查过流和过压保护相关电路,我平常是这样检查的
作者: 上海-善存    时间: 2013-9-6 09:10
好思路、好探力、榜样!
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-6 10:34
服务器电源最蛋疼~特别是那种有几U的冗余电源,最蛋疼,尤其是大功率的,越是牌子大做的保护越多,让人越头疼,看见这样的电源我就头疼,看见别人修过,修了几天也有修不好的,也有就换电容就好的,什么样的都有,不过这种电源维修费很贵~、
楼主的经验值得借鉴啊~~


作者: qq327567008    时间: 2013-9-7 15:14
佩服楼主, 还真的闲的蛋疼, 应该不用去医院吧, 电源还没修过呢{:soso_e115:}
作者: 大江鸟    时间: 2013-9-8 21:49
能修这样的电源,是专业级级别的了
作者: 落寞】无殇    时间: 2013-9-9 18:20
呵呵  ...有点复杂
作者: 贤来无事    时间: 2013-9-10 14:15
我这里现在有一个ETASIS EFRP-300电源通电所有金手指输出才4.8V,电源指示灯一直是红色的,风扇不转。开始拆开看到有五个10V2200UF,一个16V 470UF,一个16V1000UF的电容爆了,都换了还是没有见好,怎么办。
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-9-12 15:28
我这里现在有一个ETASIS EFRP-300电源通电所有金手指输出才4.8V,电源指示灯一直是红色的,风扇不转。开始拆开看到有五个10V2200UF,一个16V 470UF,一个16V1000UF的电容爆了,都换了还是没有见


你的几组辅助电压是多少?PFC电路工作没,是多少伏?
作者: 枫语者    时间: 2013-9-13 09:05
服务器电源的关键在于保护电路的设计,而这个东东不是随便一个人可以攻关的.
作者: Kin-    时间: 2013-9-13 09:11
楼主好强大
作者: Wxgshou    时间: 2013-9-13 09:50
又上了一课
作者: 283876381    时间: 2013-9-16 13:16

高手,在这里学习了。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-1-12 23:38
楼主功力深厚啊,电源电路最复杂。不过楼主的示波器真好,羡慕啊
作者: oldmanwsb    时间: 2014-1-13 08:32
          服务器电源是企业级的,按兄弟所描述的主控部分是和PC机电源结构基本一样,只是多出几块强化的监控电路板啦。我们大都是没有机会目睹这电源中的神器,希望楼主能抽点时间,多拍些这个电源的电路结构照片给大家开开眼,以解我们的好奇之苦。
作者: 山东省临沂    时间: 2014-1-15 11:12
经验是最好的收获。
作者: sinhua    时间: 2014-11-19 10:37
精彩的维修过程!
作者: zhaozhzh    时间: 2014-11-19 11:06
维修过程很全,也很详细。学习了不少的知识。
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-20 17:23
检测一下泄放回路
作者: 黄一非    时间: 2014-11-27 07:48
很给力。谢谢。
作者: 黄一非    时间: 2014-11-27 07:53
{:4_113:}
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:24
你厉害哦学习
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:24
解说得很详细,过程和思路都很好。

作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:25
这个吓死我不敢动
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:25
我吃过亏的
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:25
搞坏了赔钱
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:26
浪费3个多小时
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 09:26
不休它最好了,沾包哦
作者: keflow    时间: 2014-12-1 22:41
技术贴顶下
作者: dcdzzz    时间: 2014-12-2 08:52
有这电源的电路图吗?
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2014-12-2 09:43
有这电源的电路图吗?

  修到钻石等级,应该做到电路无图心中有图
  我这里修机从来都是靠个人专业判断再去上网查资料的,没有现成。

作者: 凯颐    时间: 2014-12-6 22:39
这个看看有帮助!!!
作者: a11aaa11    时间: 2014-12-7 16:05
维修思路非常重要,学习了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 08:45
服务器电源要求也高
作者: lixuangang    时间: 2014-12-17 23:14
楼主,解说得很详细,可是我们新手基本很难看懂,看看板子就能画出图,多向楼主学习。希望多看到楼主的贴子。。。
作者: tsyly    时间: 2014-12-22 16:10

谢谢楼主分享,辛苦了
作者: aluo8989    时间: 2014-12-28 22:09
感谢感谢分享
作者: 主板修不起    时间: 2014-12-28 22:49
我修得太少了没得经验得!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 23:23
全部看完了,只是一知半解!不过也学到点了。
作者: ljm196751    时间: 2015-2-8 16:55
精彩的维修过程
作者: tigerzq    时间: 2015-2-8 21:20
能用的起服务器的还吝啬一个电源钱吗?来回返工还不够耽误时间的呢




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4