迅维网

标题: UPS电源中的风扇12V0.41A能用CPU风扇12V0.26A的超频三代替吗 [打印本页]

作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-3-26 08:06
标题: UPS电源中的风扇12V0.41A能用CPU风扇12V0.26A的超频三代替吗
本帖最后由 宜阳迅佳 于 2013-3-26 08:22 编辑

山特的CASTLE 1K UPS电源中的风扇轴松动了,转动时风叶老碰边框,它的规格是12V 0.41A的,7CM,没有同样规格的。CPU 风扇超频三的规格是12V 0.26A,不知道换上长时间工作会出问题吗。

补充内容 (2013-3-26 21:43):
更换风扇后过一会会响,红三角警告灯亮。过一会又不响了。把山物的联机软件安装好,有串口线连接同发现报警时出现FAN LOCK的红字提示。
作者: 数字模拟    时间: 2013-3-26 08:37
不会有什么问题!气流方向一致吗?
作者: 能者    时间: 2013-3-26 09:44
相关肯定没有以前的好
作者: lqc7728    时间: 2013-3-26 10:22
可以,应该可以
作者: ysjiangxu    时间: 2013-3-26 13:10
风量如果相当就OK了,但是这个不太可能,电流差了不少呢。
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-26 14:50
没问题的!只要保持里面空气流通,不过热就行了!
作者: su36xxnn    时间: 2013-3-26 17:55
用是可以用的,寿命是个问题,如果换上去的风扇寿命短,可能导致过热烧机。
作者: yjidt4228246    时间: 2013-3-26 21:07
又学到了东西了。
作者: 李元年    时间: 2013-3-26 21:28
你又不带满载,没问题
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2013-3-26 21:30

相关肯定没有以前的好
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-3-26 21:41
数字模拟 发表于 2013-3-26 08:37
不会有什么问题!气流方向一致吗?

风扇上面有箭头表示风向,我看到了,更换时是和原风扇的风向一样的。
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-28 21:52
风扇不对。如果原来的风扇也是带转速检测的,那就说明你这个风扇的转速过低!
作者: ishare    时间: 2013-3-29 13:53
风扇转速不行吧?不过能保证机内温度不要过高就行了。
作者: 大江鸟    时间: 2013-3-29 15:07
基本上没多大问题
作者: sinhua    时间: 2013-3-29 16:46
关键是散热效果能否满足要求!!!