一个山特k500 pro输出电压只有150v左右

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-12-23 23:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
开机正常接上负载5秒就跳了。。关了电源再重开又可以用5秒。。呵呵
这个本来是让人接了个电饭锅负载太大了搞坏了的。。现在我查了一些管子什么都没坏不知道怎么下手了,对了刚我在上电测电压的时候把一个像mos管一下的东西搞暴了炸的很响! 4个一组一边接在铝片上加快散热的的那个是什么东西!!用PC电源上的三个脚的东东可以换不..

2#
发表于 2009-12-24 00:17:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
劝你还是找个明白的人帮修吧,不然越搞问题越大,损失不可挽回啊!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-12-24 00:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自家的东西。。我知道这个其实很见简单但加在一起就搞晕了。。哎!!我不喜欢看电路板。看了眼睛痛....
不过这个ups我个人觉得只是一路电没供上去...好像那四个是萧特管来着!!二个一路的用一个三极管控制的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-12-25 16:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搞明白了一个电源控制器坏了mps2 907a 734我找了一个PC电源上的换上去  但是mos功率管坏了不知道用什么代换