今天修到一台西门子SIMATIC PM 1507电源24V3A。故障现象:插电待机黄灯亮拔开关红灯亮没有24V电压输出,红灯亮说明有故障拆机测量其主蕊片UC3842B:
UC3842B  7脚:VCC供电:11-64~14.89跳动(正常20V)
UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V(正常4.94V)

分析:UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V不正常它是由印丝2903=LM2903的7脚控制,测得:
印丝2903=LM2903  5脚+INPUT2正相信号输入2:0V零欧短路(正常4.68V)
印丝2903=LM2903  6脚-INPUT2反相信号输入2:0V(正常2.69V)
印丝2903=LM2903  7脚OUTPUT2  误差放大器输出2:0V(正常4.94V)

分析:印丝2903=LM2903 的引脚电压都不正常,用二极管档测发现印丝2903=LM2903  5脚零欧姆已经短路查这路零件发现还有两个760K电阻开路75欧电阻烧糊,分别换上电阻和用LM393A代换LM2903,插电开机绿灯亮了24V供电出来了修复OK!!