金河田电源无5VSB 和PS-ON 5V问题请教!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-31 10:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
    一个金河田的电源,电路图跟下图差不多

   我测得494的第12脚无电压,我挑开D04的负极,与电容那边断开,测得负极有1.8V左右电压,但是把负极接上,就无电压!

   C22我不接也是一样无电压。

  这个电压1.8V是不是低了?

                               
登录/注册后看高清大图




2#
发表于 2013-8-31 10:40:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
310V电压是否正常?

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-8-31 10:47:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
孤獨狂歡 发表于 2013-8-31 10:40
310V电压是否正常?

310V正常啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-8-31 11:13:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
300电压正常的话,测供电电脚,看看有没有8V以上的电压,在测5VSB有没有?如果电压低,测辅助部分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-8-31 11:32:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非凡小色 发表于 2013-8-31 11:13
300电压正常的话,测供电电脚,看看有没有8V以上的电压,在测5VSB有没有?如果电压低,测辅助部分

无5VSB  无PS-ON  494第12脚无电压。这个电压应该是通过变压器T3 来的,我把D04的负极挑离线路,测得D04负极有1.8V左右的电压。但是接上去,494的12脚只有-0.0几伏的电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-8-31 12:02:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你测辅助变压器那里,前面是不是有个管理芯片?如果没有就是辅助管控制的,测下启动电阻,在测下二极管等,这样的电源比较好修,难修的就是那些乱七八糟的毛病

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-8-31 13:47:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非凡小色 发表于 2013-8-31 12:02
你测辅助变压器那里,前面是不是有个管理芯片?如果没有就是辅助管控制的,测下启动电阻,在测下二极管等, ...

上面有图,这个电源辅助电源没有管理芯片  是辅助管控制的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-8-31 14:20:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那你重点测Q2部分~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-8-31 14:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非凡小色 发表于 2013-8-31 14:20
那你重点测Q2部分~~

Q2的B级只有0.几V的电压,测R501的前级到 Q1的E极(接地)的电压也才2.5V左右!这个电压正常吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-8-31 15:04:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
启动电阻电压正常,测DO3好DO4有没有电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-8-31 16:19:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非凡小色 发表于 2013-8-31 15:04
启动电阻电压正常,测DO3好DO4有没有电压

问题找到了,就是200V 大电容的第二个电容的负极是要接地的,他是通过一个1.5欧左右的电阻(色环是棕红金金)接地的。这个电阻变大了,几M欧了,我换过后,第一次测试 串联的灯泡亮一下就灭了。紫色5V有了电压。(之前我把494的12脚开焊的)所以PS-ON无电压,我拔掉电源后,焊好494第12脚,其他的未做任何改变,重新插上电源线,灯泡竟然亮着不灭,测PS-ON 4.8V左右 正常,紫5V电压高达16伏。
测过电源初级 没发现短路啊。这下新的问题又出来了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-8-31 17:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本帖最后由 yvhkasd 于 2013-8-31 17:12 编辑
非凡小色 发表于 2013-8-31 15:04
启动电阻电压正常,测DO3好DO4有没有电压


之前换了个光耦,怀疑与这个有关,重新换回原来那个,这下正常了,但是PS-ON 只有3.2V左右, 待机有5V .

短接绿黑,不开机。无输出!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-8-31 17:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非凡小色 发表于 2013-8-31 15:04
启动电阻电压正常,测DO3好DO4有没有电压

以前换过光耦,怀疑与这个有问题,重新换回光耦后,电压正常了,短接绿黑 已经能开机了,各路电压输出正常,在12V我接了一个风扇,可以转了,然后发现在保险管我串的灯泡 在插上电源线的时候 亮一下,然后慢慢变暗,最后灯丝还是有点红红的,这个正常了吗?不太敢上保险管啊,怕炸机啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-8-31 17:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你串接灯泡是多少瓦的呀?小于60w就会灯丝红红的哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2013-8-31 17:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hjq 发表于 2013-8-31 17:32
你串接灯泡是多少瓦的呀?小于60w就会灯丝红红的哦。

40W的,不带负载,不短接绿黑线,灯泡闪一下就灭,
如果短接绿黑,并带个12V风扇,灯泡亮一下  就慢慢暗,最后灯泡还是有点红红的

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2013-9-1 13:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下电流,如果比较小就正常,不是理会

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2013-9-1 13:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
已经装上保险管,故障修复

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2013-9-1 14:39:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
200W电源用40W的灯泡就可以了,如果300W+以上就会发红,或者一闪一闪~就要60W或者更大的,今天修了个 400W的就是一闪一闪的,用60W的灯泡

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2013-9-1 14:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
非凡小色 发表于 2013-9-1 14:39
200W电源用40W的灯泡就可以了,如果300W+以上就会发红,或者一闪一闪~就要60W或者更大的,今天修了个 400W的 ...

上次修了一个山寨电源,用的也是40W的灯泡,最后还是有点发红,有人说没事了 我就上保险,开始测试没问题,第二次插上电源线就爆保险了,把我家总闸开关的保险都烧了

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-9-1 15:00:50 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哥们牛啊~~~这种事也就你敢来啊,我不上灯泡试机我都不上保修啊