马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
有一用户拿来一个nec 老本,p3的机器,显示暗屏,本来以为灯管坏了,用单灯高压板测试灯管正常,原来是高压条的高压线圈坏了, 这个本的屏线和高压条上的线是软排线,本来不想给用户修了,因为这种高压条很难找,由于自己失误把连高压板扣针的座,从软排线上搞掉了,只好改个通用高压板来代了,原来连高压板有很多条线,其实只有四条有价值(,地线,供电线,开关线,亮度调节,)其实连三条就能工作,(地线,供电线,开关线)首先开机用万用表测出地线和供电线,连接到高压板上,这时再找到高压板上的开关线,去连软排线上的其实线,能开机的那条就是开关控制线, 由于这个软排线上的开关控制线很细,没法焊接,只好找了个十K的电阻连到供电线上,这样开机显示正常了,不过直接通过电阻连供电线会出现一个情况就是一开机电脑刚启动时不再是黑屏而变成了白屏,电脑一正常启动就正常了!
|