迅维网

查看: 4312|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一个长城巨龙1250w短接开机,继电器保护断开

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-10 23:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 13587699305 于 2020-11-10 23:21 编辑

直接接12v可调电源供电,发现有3.3v出来,5v没出来,拆下5v dc转换模块,给12v,输出0v,转换模块是apw7073,mos管均无短路,换上3.3v模块上的7073,发现输出10多伏,仔细查看发现3.3v和5v模块一模一样的,调压电阻是在大板上的,装回测试5v出来了。

                               
登录/注册后看高清大图


2#
发表于 2020-11-11 09:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是开关电源吧,1250W够大啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-11-11 10:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-11 09:42
是开关电源吧,1250W够大啊

熟称的矿龙  矿难后  一瓦一毛钱都不到