【售后技术热线】153-3838-0807 欧阳师傅
【服务器型号】联想Lenovo ThinkServer RD540 1U机架式服务器
【服务器位置】东莞市南城街道
【客户名称】*****保密
【故障现象】一台联想RD540服务器运行Windows Server 2012 R2操作系统,客户应用是用来应用多开,当开到20个虚拟机左右该服务器会突然断电自动关机。
【问题分析】现场工程师技术通过联想服务器远程管理口登陆,经过查看系统事件日志发现该机器PSU1电源出现异常,
【故障解决】该机器有双电源,客户同意拔出PUS1电源,用PUS2电源单独运行测试。并提出建议更换PUS1。
|
|