UPS求助!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-5 15:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单位的山特CASTLE系列C2K出现了3无!无指示灯!无报警声!无输出!风扇也不转!
个位大大多多指点啊!!
看线路板没有明显的短路断路之处.基本也没有虚焊之处!3个保险丝也正常!电池也正常75V!
提供维修思路!最好再来点图!!!!不胜感激!

个人感觉是辅助电路没有正常工作!@@





这就是辅助电路  IC3845



















推荐
发表于 2011-9-6 11:10:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本帖最后由 czy2010 于 2011-9-6 11:11 编辑

检查一下控制电路中所有的三极管,顺便量一下电池电压知否足够。看看大电流工作的元器件是否虚焊。

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

2#
发表于 2011-9-6 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是逆变那块出了问题啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-9-6 14:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电池75V左右!现在是按开机键无任何反应!

回复 支持 反对

使用道具 举报

会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2011-9-6 21:19:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你确定是你不插电源电池是75v  电池要有电 电路才工作的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-9-7 09:30:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电压低,电流低,逆变场效应管击穿,控制块不良,都有可能,一个个查

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-9-8 20:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-4-27 12:50:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我这台C2K是无外电时不自动转换到电池供电,功能不正常。已经烧掉了两个11N120CND仙童管,恢复了还是不正常,没有思路了!又没有电路图参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-10 11:54:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我手上有个1K的UPS,也是一样的三无,没有头绪

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-4-12 10:07:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手上有一个,只输出180V,还在找问题呢~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-1-22 14:38:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的 CASTLE 3K机器,工作正常,输出正常,就是总显示过载并报警。不知道是什么原因。