求指点,此门禁控制电源与磁力锁接线处是否有问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-12-31 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
   如图所示:这是某门禁专业控制电源,下面黄色框处是跟电磁门锁的接线。公共端COM本来和NO常闭就是通的,那么按这图上来看,电磁门锁的+12和-12两根线不连成一起了。。。。。。感觉此图有些不对吧,请熟手来解答一下疑惑。




2#
发表于 2018-12-31 22:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没毛病,COM是连负极的,图中上半部分就有。NC是normal close 常闭,继电器公共点接+12V。 锁平时通电,刷卡开门断电

点评

哦,但这图上没有标识出NC这些接线端接哪儿。  详情 回复 发表于 2019-1-1 15:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-12-31 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个接线 没毛病 直接接就行了 COM端是公共端

点评

,谢谢师傅的参与和解释  详情 回复 发表于 2019-1-1 15:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-1-1 15:46:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ciwei 发表于 2018-12-31 22:28
没毛病,COM是连负极的,图中上半部分就有。NC是normal close 常闭,继电器公共点接+12V。 锁平时通电,刷 ...

哦,但这图上没有标识出NC这些接线端接哪儿。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-1 15:47:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
tirarmisu 发表于 2018-12-31 22:35
这个接线 没毛病 直接接就行了 COM端是公共端

,谢谢师傅的参与和解释

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-1-9 10:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
标注NC有歧义。NC一般情况下为空,这里实为常闭输出脚,+12V输出。继电器通电断12V输出

点评

恩,我也这样认为,谢谢师傅讨论。  详情 回复 发表于 2019-1-9 12:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-1-9 12:15:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无罪之宾 发表于 2019-1-9 10:43
标注NC有歧义。NC一般情况下为空,这里实为常闭输出脚,+12V输出。继电器通电断12V输出

恩,我也这样认为,谢谢师傅讨论。