迅维网

查看: 2943|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
[求助中]

戴尔7420开机2分钟掉电

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-8 13:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  朋友发过来一台戴尔7420机器,客户说是2小时左右掉电。他把风扇清理后不显示了,拿给我后拆机看了下。屏线没有装好,看来还不够仔细呀。心里暗喜,捡钱了。。。确实装好后是显示正常了,测试没有2分钟掉电了。赶紧打电话给我朋友,问了他一下原先什么情况。原来是2分钟后掉电,他反复拆后就不显示了。蛋疼呀!那就先换风扇吧,这个风扇没有现货。先改一个,还是不转,还是掉电。查了下接口,没有+5V_FAN。缺电压了,短接风扇装了,还是掉电。
查到U52发现没有FAN1_PWM,但是蛋疼的是这个信号到EC的,换了还是一样。各位大哥麻烦帮我看看还有哪里问题。但是4脚信号拉一个3.3V,3脚电压出来了,还是会掉。





2#
发表于 2017-4-8 13:30:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-4-8 14:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个BIOS看看

点评

刷过了 一样  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-4-8 14:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波

刷过了 一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-8 14:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS 温控  散热 只有这些能导致了

点评

温控PWM电压没有 换了EC现在正常了,但是一样掉电  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-8 15:55:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有可能是程序问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-8 16:47:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我的是3分钟准时掉电、干了北桥之后每次要加热才能亮机。。。

点评

我的已经搞好了,EC换了 温控正常了,加焊南桥最终解决所以问题  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-10 10:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太极初学者 发表于 2017-4-8 14:41
BIOS 温控  散热 只有这些能导致了

温控PWM电压没有 换了EC现在正常了,但是一样掉电

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-10 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
quheng 发表于 2017-4-8 16:47
我的是3分钟准时掉电、干了北桥之后每次要加热才能亮机。。。

我的已经搞好了,EC换了 温控正常了,加焊南桥最终解决所以问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-4-10 10:25:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种问题最操蛋了 上次接了个半小时掉电 没修好 主要是检测太费时间了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-4-10 10:27:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一般刷BIOS就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-4-10 12:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
准时掉电考虑bios

回复 支持 反对

使用道具 举报