{:3_54:}第一次维修这样得机子4000W得

                               
登录/注册后看高清大图


我不知道干嘛用得
太重了
我自己抱不动 叫徒弟帮忙
至少有70斤
拆下来看见有8块储存电池。。。

                               
登录/注册后看高清大图


这样得电源很容易打火
这个网上看过
今天是拿来修
是一个企业公司得主任
拿来我店里说是上电没反应看看我这能修不
拿回去保修说台废时间
我说能修好就要动用烙铁 焊过后就没法保修了
既然客户答应了就上手修咯
UPS我也不懂干嘛用
只知道电路怎么去就行了
拆开来 惊呆了{:3_54:}
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
3000V得大电容有3个。。。。
开始测量
是否短路
先测量得是大电流得去处
主输出储存电源1500WW经过过流电器500W【单个储存电源】储存地方无短路

                               
登录/注册后看高清大图


测量二极管经过变压器得电路 发现短路
还有3000V电容正级之间有明显烧毁现象【主板背面】
再测量其他地方 也就是分压显示地方得三极管【3个】
无短路 那可以了 保险也没炸
要是保险炸了 那我不修了 太大工程了  保险炸了 那神仙也救不了  只能换板
测量 分辨器【二极管1000V】4个 有两个短路 先换掉再说

                               
登录/注册后看高清大图


换过后再试测量 均为正常后 又跑去单个储存电源
边上测量 是否其他地方有短路
经过全面测量
没发现短路 这样应该可以了【测量二极管正极发现有1300V以上,万用表打到3000V】说明正常
装回去上电 指示灯有亮了
绿灯 橙色灯
{:3_67:}

客户在店里等了一个小时
拆装半天。。。
客户直接搬走了


评分

参与人数 5下载分 +26 收起 理由
月饼 + 10
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gang886886 + 2 编策分+1 装逼分+1 =2
香奈儿 + 1 ··

查看全部评分

2#
发表于 2016-3-16 11:34:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主用的什么神器啊,能打到3000V

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-3-16 11:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流电器500W【单个储存电源】储存地方无短路
测量二极管经过变压器得电路
测量 分辨器【二极管1000V】4个、
这都说的什么啊

点评

用电得万用表 不是用电池得万用表  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:54
有人会给你解答得 我不想去解释那么多 我说得已经很清楚了  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-3-16 11:39:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ciwei 发表于 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流 ...

{:3_54:}
有人会给你解答得
我不想去解释那么多
我说得已经很清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-3-16 11:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
88年开始学习无线电到现在,第一次见到这么时髦的表达。很是不理解。
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IBGT模块(西门康的)短路。


点评

也许 每个地方都有每个地方独特得解答 这个事情 也有碰到过  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-16 11:54:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ciwei 发表于 2016-3-16 11:35
有些话看不懂。是说的土话吗?
两个保险 4个12V转240V得二极管【分辨器】
主输出储存电源1500WW经过过流 ...

用电得万用表
不是用电池得万用表

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-3-16 12:00:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ciwei 发表于 2016-3-16 11:53
88年开始学习无线电到现在,第一次见到这么时髦的表达。很是不理解。
前天也修了个UPS电源,10KVA的逆变IB ...

{:3_54:}
也许 每个地方都有每个地方独特得解答
这个事情 也有碰到过

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-3-16 14:35:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主找他要多少钱啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-16 16:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5L是专业的,不过LZ也是第一次修嘛,呵呵,可以理解的,不过我也好奇是什么万用表可以到3000V?是直流还是交流啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-16 16:21:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电池,就能启动。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-3-16 17:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这逼装的 哎。。。。我和你说这次你装大了,看你怎么圆回去。UPS你都修而且表达的牛头不对马嘴。给你编策分二分。不谢。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-3-16 17:56:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表

点评

不是台式万用表 有人说我吹 继续那边说吧  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-3-16 17:57:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1271092608 发表于 2016-3-16 17:56
楼主说的用电的万用表是不是,台式万用表

不是台式万用表
有人说我吹
继续那边说吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-3-17 23:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的是什么表?能测3000V?

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-3-17 23:53:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3000V?敢测量,不怕电死呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-3-18 08:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
UPS一般用做暂时储电的,就是停电的时候他就给部分用电器供电,以便客户的电脑保存数据不丢失.还有保所稳压的作用吧.一般计费的机器都建议用UPS电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-3-18 09:14:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你咋什么都能修。

点评

有钱赚当然都修咯 能修好就修 不能修好那自己还没学到技术啊 我小号帖子去加分http://www.chinafix.com/thread-945186-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-3-18 09:24:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
月饼 发表于 2016-3-18 09:14
你咋什么都能修。

有钱赚当然都修咯
能修好就修 不能修好那自己还没学到技术啊 我小号帖子去加分http://www.chinafix.com/thread-945186-1-1.html

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-3-27 11:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主牛逼,这也能修。

点评

运气好了点  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-3-27 11:14:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dax2011 发表于 2016-3-27 11:04
楼主牛逼,这也能修。

运气好了点

回复 支持 反对

使用道具 举报