山特K600UPS 开关管

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-3 13:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

山特K600UPS 开关管击穿了型号 IRF1010E  。手里没有这个型号开关管,更换时是不是电压和电流都要比原值高啊。必须是60V  84A的管子


2#
发表于 2011-10-3 14:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
“山特K600UPS 开关管击穿了型号 IRF1010E  。手里没有这个型号开关管,更换时是不是电压和电流都要比原值高啊。必须是60V  84A的管子5”耐压高点就行。

点评

那电流呢,不用考虑吗  详情 回复 发表于 2011-10-3 15:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-10-3 15:36:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津

那电流呢,不用考虑吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-10-3 19:35:06 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
60v 84A 低导通电阻 12m欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-10-3 20:37:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只能比原参数高!拆机件比较好,得会挑选

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-10-3 21:22:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢,以上的帮助。实在是找不到比元件参数高的原件。看来只能到淘宝上买了