迅维网

查看: 3712|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

请教UPS维修高手

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-30 14:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟自用一台山特C2K UPS 最近因为有一个多月没有使用,现在一开机第一个灯亮红色第三个灯亮绿色,并且有长鸣报警声,有时好,有时坏,有时用半个小时正常,有时用几个小时正常,不定时的会亮和报警,但亮灯和报警同时UPS一切工作正常,今天突然开机一直长鸣和亮灯,没有停过。经上网查资料,亮灯故障为充电不正常,拆开外壳后测得电池充电电压时高时低(如图左边红线和黑线),一会109V一会80V,请教高手,这种情况是哪个元器件损坏。小弟属入门级,还望各位DX赐教!谢过!

2#
发表于 2011-8-30 15:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
UPS里用的应该是12V的电瓶吧,照理说在电瓶端不可能有这样的电压值的啊

如果是用了超过2年以上的UPS,其电瓶基本上已经接近寿命的终点了。如果方便的话,换个好的电瓶上去试试

点评

8节电池,,  发表于 2011-8-31 00:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-8-30 15:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈

忘了说明,些电压是UPS向电瓶充电电压,电池是由8个12V 的电池串联起来的。所以充电电压标准的是110V,电池没问题,用其它的UPS主机接上正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-8-31 00:07:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
故障不在这块板上,,可能在其后面的那个板上,,这种结构一般是1K~3K的机器,估计这个是2K或3K的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-8-31 08:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
维修公司 发表于 2011-8-31 00:07
故障不在这块板上,,可能在其后面的那个板上,,这种结构一般是1K~3K的机器,估计这个是2K或3K的

这台机是C2K的,后面的那块板换过,故障依旧。所以判断故障还在这块大板上。只是不知道是哪个元件的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-8-31 13:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在没开机通电的情况下,逐个测量每个电瓶看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-8-31 15:23:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
几个电池可能串联的线接触不好 不良  我试过了 上紧就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-8-31 15:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
龙盛01 发表于 2011-8-31 15:23
几个电池可能串联的线接触不好 不良  我试过了 上紧就好了

现在的情况是在没有连接电池的情况下,直接使用旁路输出也会有警示灯和报警音,而且直流充电电压有波动。所以判断和电池无关,而且电池接在其它UPS主机上一切正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-8-31 16:34:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
龙盛01 发表于 2011-8-31 15:23
几个电池可能串联的线接触不好 不良  我试过了 上紧就好了

和电池没关系,因为没接电池也会有长鸣音,刚才又测试了一下,电压波动是因为UPS开机时报警而重启造成的波动,应该属于正常,现在是一边长鸣一边亮灯,而且UPS一切工作正常。请教各位DX

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-9-11 22:27:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
自己跑跑电路吗,充电电路板上的控制IC UC3843 开关管等原件是否损坏。,


回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2011-9-14 12:05:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
检查几个大滤波电容,2臂电压对称不?