迅维网

查看: 1143|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

各位吴彦祖!网线当电线临时用一下安全吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-14 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
比如外出安装监控,需要使用冲击钻,现场无法取电,带的插排又不够长,用网线临时做个插板,可行吗?


2#
发表于 2021-9-14 13:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没试过,线不够长在找一个排插啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2021-9-14 14:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这位更是重量级

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2021-9-14 14:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不建议使用、容易短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-9-14 14:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的  我用过         16个芯 一股                                                临时用还行

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-9-14 21:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
喜闻乐见的起火故事

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-9-14 21:46:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前做摄影头的时候  弄过  不影响的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-9-26 10:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看过监控用4芯当数据,2芯接220v 贼恐怖

点评

我有个同行朋友就是这样搞的,4芯做网线2+2做电线,我提醒他好多次不要这样搞,因为别人看不出里面接了电,不安全,早晚会出事。  详情 回复 发表于 2021-10-5 10:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-10-5 10:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
heilulu 发表于 2021-9-26 10:54
我看过监控用4芯当数据,2芯接220v 贼恐怖

我有个同行朋友就是这样搞的,4芯做网线2+2做电线,我提醒他好多次不要这样搞,因为别人看不出里面接了电,不安全,早晚会出事。

回复 支持 反对

使用道具 举报