迅维网

查看: 18378|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

施耐德ATV71/61变频器的冷却风扇什么时候启动?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-7 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在维修施耐德ATV71/61变频器的时候,其冷却风扇在变频器上电时是不转的,但具体什么条件下才转,本文将给出完美解答!


2#
发表于 2012-11-7 15:04:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不太会搞这个    看起来好  大的样子    什么机器啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-11-8 08:36:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
变频器的风扇,好多是用内部检测温度作为启动信号的,在散热片达到了某个温度值以后,散热风扇才开始运转的,等温度降低到某个数值后,风扇停止运转。通过这种方式,延长变频器散热风扇的使用寿命。
在变频器的金属散热板上,安装有温度采集传感器的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-11-8 10:13:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这些风扇都是温控风扇来。不到温度不转的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-11-8 10:56:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥

也不完全如此啊,有的变频器比如施耐德ATV61/71大功率变频器,它的冷却风机在变频器接收到运行信号时立刻启动,但此时的变频器散热铝板温度并不高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-11-13 19:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
变频器的风机启动是根据设计的不同而不同,有的是不受控的,上电就工作,有的是可控的,可以根据你的要求来设置成一直起动或在运行时起动,而根据温度来控制的比较少.