迅维网

查看: 3464|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
[工控]

斯德博伺服驱动器5075AL自检故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-25 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
主机更换成5075AL后就无法自检成功了。由于5075L德国已经停产。现在订购只有代A的型号。


2#
发表于 2012-9-26 07:04:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ是在找解决的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-9-26 09:49:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
后来找到问题,出在原来的哪根编码器电线上,问题是原电缆和5075L是可以,而用在5015AL上就不行了,程序是完全一样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-9-26 11:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
树版现在主修工业电器啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-9-26 21:43:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这是去年维修的一个案例,最、终更换了一根原装的斯德博编码电缆,问题解决,问题在于两根电线接线是完全一样的。

点评

会不会原来的伺服故障原因就是这个电缆不可靠?  发表于 2012-9-29 08:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-9-29 08:46:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是否有查阅过两根电缆的结构图是不是一样的,

估计是设置了终端电阻的问题,就一个小小的拨码开关。


回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-9-29 08:47:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门

是否有查阅过两根电缆的结构图是不是一样的,

估计是设置了终端电阻的问题,就一个小小的拨码开关。


回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-9-29 11:14:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以明确的说明上面是没有拨码开关的,这个是编码器电线,电机哪头还是原来一样的,新的驱动器和老版的固件是不一样的,自检报错是温度故障。