迅维网

标题: 亿泰兴ETASIS EFRP-300服务器电源怎样测试空载 [打印本页]

作者: 贤来无事    时间: 2013-9-9 17:24
标题: 亿泰兴ETASIS EFRP-300服务器电源怎样测试空载
IMG_20130909_171054.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_171106.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_171021.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_171121.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_171133.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_142940.jpg
登录/注册后看高清大图
IMG_20130909_142934.jpg
登录/注册后看高清大图
今天华硕服务器一个亿泰兴EFRP-300电源开机启动不了,之前是好的,昨天停电今天一早开机就出现问题了,现在服务器上还一有一个,现在这接上电源背后指示灯只是红色风度扇也没有反应,正常情况是会变成绿色的,拆开发现在有好几个电容爆了,把那几个爆了的电容全换了,通电还是红色灯,风扇也不转动,没有办法停服务器去测式电源,后面正反面金手指不知道那个是空载测式接点。通电电源内部会有热量的。

作者: 贤来无事    时间: 2013-9-9 17:25
自己座沙发
作者: xianyunshishi    时间: 2013-9-9 19:30
先把大电容放电
作者: 小段2010    时间: 2013-9-9 20:14
是否大电容的问题 直接换个电容看看是否OK
作者: 贤来无事    时间: 2013-9-10 09:26
本帖最后由 贤来无事 于 2013-9-10 09:29 编辑

IMG_20130910_091307.jpg
登录/注册后看高清大图
测试这几个金手指正面输出最高才4.8V如图,反面最高5.2V,是那里的问题。



作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2013-9-12 15:32
你可以查看我的有关贴,也许会有帮助。
作者: 雪驹    时间: 2013-9-12 21:47
先测300V电压是否正常,如有PFC测390V是否正常。如都正常查取样电路,还有次极各路是否漏电,至于电路图可以根据集成块型号找参考电路
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-13 07:20
服务器电源用料没有办法说,用料真心不错啊,图片太模糊了,搞几张清楚的图片撒
作者: Wxgshou    时间: 2013-9-13 09:46
换电容和肖特基二极管看看
作者: 贤来无事    时间: 2013-9-13 14:18
我目测看到的几个爆裂的电容都换过了,肖特基二极管没有换。