迅维网

标题: 开关电源带载差的问题求解 [打印本页]

作者: 晓05    时间: 2012-4-21 20:36
标题: 开关电源带载差的问题求解
手头一atx电源,绿线接地后,风扇转,电源有啸叫,不久,开关管就热的烫手。且12v只有11.4伏,12v带载就保护,5v、3.3v空载正常,带载后电压下降严重,另空载负12v只有负10点几伏。前后滤波电容都是好的,求高手指点故障原因。
作者: 超越    时间: 2012-4-21 20:57
啸叫 看一下初级电路
作者: 益斋    时间: 2012-4-21 21:31
检查电容性能即可解决该问题的。(4.7~10uF50V和494供电脚的滤波电解47uF50V)
作者: 石墙    时间: 2012-4-25 08:29
查开关管吧,估计只有一只工作,另一只不工作。
作者: 鲁宾    时间: 2012-4-25 10:24
开关管、整流管、滤波电容(包括=5vsb和12v待机电压的滤波电容)逐个代换试试。
作者: hnlnwgs    时间: 2012-4-25 12:34
最大可能是电源滤波电容,容量减小引起的,也可能是振荡管的定时电容减小,频率偏移造成的!

作者: 湘南剑    时间: 2012-4-27 18:25
这种问题,直接测量主电源开关管BE结电压,要求两管电压基本一致,电压值约0.56-1.1V左右,如果不对称就是初级的两个50V小电容坏,直接更换
作者: wws42300    时间: 2012-5-15 10:48
电源滤波电容容量减小
作者: 547932668    时间: 2012-5-19 16:47
主要看PWM IC供电脚的滤波电解容量是否有下降,之前接手不少电源都是该毛病!




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4