大家都知道一般的电源那两个最大的滤波电容每个两脚的电压是150V左右,也就是装两个耐压200V的就够用,可为什么我在很多电源上看的都是450V啊?问下师傅们,如果换成耐压200V,容量相等的电容可不可以??另请教下容量比原来的大可不可以啊??
作者:
hbyq
时间:
2010-10-12 13:24
有的电源设计的不一样,现在这个电容规格多少就换个耐压大于或等于 容量相近的就行了。
可为什么我在很多电源上看的都是450V啊?问下师傅们,如果换成耐压200V,你电网电压并不是很精确,有时电压干扰比较多,防浪涌等吧(个人理解)
作者:
陈小平
时间:
2010-10-12 13:47
450V贵 啊,你有钱你就换啊,没问题的
换450V后至少你的均压电阻要是坏了,电容还不至于爆了
作者:
小字辈
时间:
2010-10-12 14:15
450V的都是用在单个大电容的电源上,绝对不能用200V的代,因为它承受300多伏电压。
作者:
czweisky
时间:
2010-10-12 14:16
三楼你没明白我意思,我是说原电容是450V的,换成200V的行不行!~
作者:
追求真理
时间:
2010-10-12 14:24
电源主动PFC输出电源差不多是370左右。所以用450的比较保险。被动的就没问题
作者:
九哥218
时间:
2010-10-12 15:25
三楼你没明白我意思,我是说原电容是450V的,换成200V的行不行!~
czweisky 发表于 2010-10-12 14:16
登录/注册后看高清大图
完全可以,换成680UF的更好。
作者:
天高云飞
时间:
2010-10-12 15:47
电容耐压高的可以代换耐压低的,容量大的可以代换小的。
作者:
朱波云
时间:
2010-10-12 21:29
回复
czweisky
的帖子
只能是高压的换低压的,就是原来是200V的可以用450V的换。如果原来是450V的你用200V的换上就会放鞭炮。
作者:
kr7041
时间:
2010-10-12 21:35
最好还是不要用低压的去换高压的不安全,电容的代换向来都是大容量可以代小容量,高电压可以代低电压
作者:
whbwrpwxq
时间:
2010-10-12 22:25
回复
czweisky
的帖子
一般安装250V电容即可,如果安装450V更好。
作者:
张定文
时间:
2010-10-13 01:10
原电容是450V的,换成200V的当然不行的 用450V一般是单个电容 用200V的是两个电压串联的
作者:
zsw
时间:
2010-10-13 13:27
两个电容式串联的,这和单个使用的不一样,每个电容上是150伏左右,用高的当然好了就是钱的问题耐压高钱也贵
作者:
维修公司
时间:
2010-10-13 16:28
你说的是两种电源结构吧,,,,
作者:
永远的永远
时间:
2010-10-13 16:32
用2个的价格上成本低
作者:
zsw
时间:
2010-10-14 07:53
是二种电源,楼主说的就是计算机用的电源,有二个电容,两个开关管,耐压都是用200伏的,没错大家可以自己查看,楼主说的他看到的有用450伏的,那是指他看到了用单个电容的电路。因为电路工作方式不同,所以选择电容也不同。
作者:
czweisky
时间:
2010-10-16 10:01
我说的那450V的也是两个电容啊!!!结构是一样的了!!
作者:
hnlnwgs
时间:
2010-10-17 10:12
可以,那你得把变压器一个绕组变成两个绕组,再把一个开关管换成两个开关管的电路!然后把一个450V的电容换成200V的两个电容电路!还得加上均压电阻!
作者:
tnzy
时间:
2010-10-25 10:54
回复
czweisky
的帖子
如果不是主动PFC电路的可以换,没问题
作者:
雅虎
时间:
2010-11-20 00:20
可以换,没问题 ,保险起见用250V的.长城ATX-300p4-PF用的就是200V的2个.
作者:
雅虎
时间:
2010-11-20 00:22
可以换,没问题 ,保险起见用250V的.长城ATX-300p4-PF用的就是200V的2个.
作者:
ydwudi
时间:
2010-11-20 07:51
450V电容你确定不是并联的?是并联的话 不要换200V的
作者:
春天花在开
时间:
2010-11-20 09:29
楼主有没有量一量人家装450V电容的两端电压是多少吗?你说的200V或250V两个电容是串联的,人家两个450V电容是并联的。一般用在比较高档,主动PFC,功率比较大的电源上。楼上都说了,是两种不同的电源。换电容人家原来多少V,咱们最好换大于等于此电压的电容。
作者:
dgyangzw
时间:
2010-11-20 11:37
是耐压450V吗????
作者:
迷城中锋
时间:
2010-11-20 11:46
不是越大越好的,原值就行了,大了就浪费了
作者:
徐品权
时间:
2010-11-20 11:47
400V的肯定是单电容(或并联)200V的肯定是双电容(串联),按照造价来说:厂家可能拿250V来代替200V的,绝对不会拿400V来代替200V的,
有些电源,可以工作在90V到280V之间,在电压低于150V左右,进行跳换到110V模式,这种电容就是450V的双电容了
代换原则:尽量原值,没原值的要略高(太高也不行)于原值,低的(50V1UF那类除外)肯定要出问题
作者:
Fred
时间:
2010-11-20 12:30
回复
czweisky
的帖子
不可以,从可靠度设计来讲是不可以的,比它大点可以,但是不可以比它小
作者:
ken13
时间:
2010-11-21 10:31
回复
czweisky
的帖子
基础没学好啊,怎么能换的电压值比原来低,没有大的用串联分压吧。
作者:
tnzy
时间:
2010-11-22 10:25
量一下工作电压,如果150V左右的可以换,高了就不要