迅维网

标题: 惠普(A14B8C0)服务器 。已解决跟大家分享一下 [打印本页]

作者: 安跃鹏    时间: 2010-8-13 09:36
标题: 惠普(A14B8C0)服务器 。已解决跟大家分享一下
接到客户一台 服务器  不开机 。诊断开始:上电不触发,测量开机针脚电压3.6v 正常  测量紫5v正常  测量水桶晶振时黑笔接地 红笔接水桶晶振一脚 竟然触发了  运行时赶集测试供电 全部正常 ,用手去触摸网卡和南桥芯片有点发烫 怀疑造成现象被雷击了 在测试水桶时 晶振压差一个为“ooo” 问题找出 一个是南桥一个是晶振 抱着试试的心理换掉晶振 能开机了 显示器亮了 就这样搞定了 ok
作者: RR5942306    时间: 2010-8-13 12:07
晶振坏也会不触发,。如果一碰晶振就能触发的,都是先换晶振。要不就南桥。