锐捷5750插上电源无反应:
拆下电源:
1、测量电源保险开路,判断有短路故障存在
2、测量整流桥正负极处以后存在短路现象,拆下整流桥测量正常
3、测量pfc电源管11n60 G、D、S 三极短路,更换;pfc采用ucc28051 ic模块,测量1脚pfc电源电压取样端电阻R35阻值变为开路,更换820k电阻
4、测量pfc电源管G极驱动电阻R16 100(10欧姆)开路
5、串60w灯炮,发现pfc电容负极有烟雾冒出,拆下发现负极已断裂,更换100uf、450v电容
串灯泡试机灯泡闪烁,去掉灯泡,测量pfc电容两端电压402v,输出12v,接6.8欧姆假负载电源输出11.94v正常
维修完毕

微信图片_20200226145656.jpg
登录/注册后看高清大图
微信图片_202002261456561.jpg
登录/注册后看高清大图
微信图片_202002261456562.jpg
登录/注册后看高清大图
微信图片_202002261456563.jpg
登录/注册后看高清大图
微信图片_202002261456564.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: shan    时间: 2020-2-26 15:18
好,学习了
作者: 洗衣粉812    时间: 2020-2-26 19:40
漏液了吗?
作者: gogo1688    时间: 2020-2-29 14:37
保险管飞线?实际使用中这也够猛的。
作者: lipeter801    时间: 2020-3-2 10:23
洗衣粉812 发表于 2020-2-26 19:40
漏液了吗?

是的,一脚
作者: lipeter801    时间: 2020-3-2 10:26
gogo1688 发表于 2020-2-29 14:37
保险管飞线?实际使用中这也够猛的。

啥问题,没明白?
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-4 12:43
有零件的情况下修的顺心
作者: yy8327    时间: 2020-3-8 14:08
谢谢分享,,,学习中

作者: zqwz2000    时间: 2020-3-15 11:19
学习了,!!!