联想rd640 服务器主板风扇狂转 检测风扇fan3 控制电压不正常 手上没有降压线决定修修看 。实测控制相连的4.7k电阻腐蚀 去掉电阻在原板其他空闲fan借口上取电阻代换。 故障灯灭。完成修复。
作者:
ssuhk
时间:
2017-6-20 13:57
简单明了直取黄 龙
作者:
句容诚信电脑
时间:
2017-6-20 17:46
服务器能收不少钱吧
作者:
天意wx
时间:
2017-6-20 22:08
估计是楼主修的服务器很多 维修故障判定准确
作者:
バ幸福De右岸
时间:
2017-6-21 06:35
看来修服务器不少,嫩够这么准确的判断故障的位置
作者:
谢敏
时间:
2017-6-21 09:49
暂时没遇到 收藏了
作者:
谢敏
时间:
2017-6-21 10:10
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
作者:
1zhaoguangyang
时间:
2017-6-28 13:30
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:46
服务器能收不少钱吧
接的别的店的才收400大洋
那边收多少不知道了
作者:
我很忙00
时间:
2017-6-28 13:46
金典维修案例
作者:
御猫
时间:
2017-6-28 14:29
服务器能收不少钱吧
作者:
aeioui
时间:
2017-6-28 14:37
经验这都是,但是这种机器遇到很少的
作者:
在这种在这种
时间:
2017-6-28 17:19
简单明了飞洒
作者:
617452062
时间:
2017-7-15 11:38
我这也有一台型号一样的服务器,故障一样,能不能说一下怎么测量控制电压,服务器是第一次修
作者:
靓科电脑
时间:
2017-7-15 12:00
配个图图啊 学习 学习 服务器没修过
作者:
617452062
时间:
2017-7-15 12:00
或者说是哪个电阻坏了也行,坐等楼主回复