x
直接上图- 一、上电前检查 <br />
- <br />
- 在上电前,必须确认已完成以下内容: <br />
- <br />
- 1.并机地址已设置完成。 <br />
- <br />
- 2.UPS并机电缆连接正确。 <br />
- <br />
- 3.POD模块的输入、输出电缆已连接、UPS输入、输出及电池电缆已与POD模块可靠连接。UPS后部的输入开关、旁路开关处于闭合状态。 <br />
- <br />
- 4.POD操作面板上的UPS输入空开、UPS输出空开和维修旁路空开处于断开状态。 <br />
复制代码
大家看看这个说明,如何操作??
- UPS停机方法: <br />
- <br />
- 1.按关机键1秒,逐一将所有UPS逆变器关闭,最终UPS将为旁路工作模式。 <br />
- <br />
- 2.打开POD操作面板上的维修旁路空开1Q3的盖板,闭合维修旁路空开1Q3。 <br />
- <br />
- 3.断开POD操作面板上的所有UPS输入空开Q1和输出空开Q2。 <br />
- <br />
- 4.确认UPS处于停机状态,此时UPS操作显示面板上的所有指示灯熄灭,UPS风扇转动约20秒后停止运转。 <br />
- <br />
- 5.断开POD操作面板上的所有UPS电池开关QF1。 <br />
- <br />
- 6.断开需要维护的UPS后部的电池电缆。 <br />
- <br />
- 7.断开POD模块与需要维护的UPS之间的供电连接电缆。 <br />
- <br />
- 8.断开需要维护的UPS与其它UPS之间的并机电缆。 <br />
- <br />
- 9.从机架上取下UPS。 <br />
复制代码
|
|